ينتهي : 23-01-2025

العودة   منتديات شبكة المهندس > القسم الهندسي > الهندسة المدنية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-18-2009, 07:10 PM
الدونات الدونات غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
العمر: 44
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
الدونات is on a distinguished road
افتراضي مشكلة تسليح السقف


الاخوة الافاضل

اتمنى منكم مساعدتي في حل مشكلتي وهي باختصار ان المهندس عمل لي مخطط السقف جسور ساقطة بتسليح علوي وتسليح سفلي والسقف عندي عبارة عن نظام هوردي (اعصاب )الآن نحن في اعمال النجارة للسقف والحداد بيشتغل يوم السبت

احد المقاولين انتقد المخطط وقال بان الاعصاب لا يوجد لتسليحها السفلي ماسك في الجسر الساقط والمهندس يقول تمسك في الكانات يعني التسليح العلوي للعصب يمسك في التسليح العلوي للجسر والتسليح السفلي للعصب يمسك في الكانات ويدخل داخل الجسر باعتبار ان الجسر عبارة عن كتلة واحدة على حد قول وليس من اللازم ان تمسك الاسياخ السفلى من العصب في اي اسياخ من الجسر

ارجو افادتي هل كلام المهندس صحيح ام يلزمني التصرف قبل ان يشتغل الحداد










انتظر ردكم على احر من الجمر وفقكم الله

رد مع اقتباس










 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مشكلة , السقف , تسليح
إظهار / إخفاء الإعلانات 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:01 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. By : 4as7ab.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
منتديات

منتج الاعلانات العشوائي بدعم من عرب للجميع