طيلون الكهرباء يوجد به حراره
مهندسي الأفاضل لقدقمت بقتح الأضائه كامله للدور السفلى والكيف كامل للأختبار
فوجدنا بعد ساعنين تقريبا خمس مفاتيح في الطبلون فيها حراره بسيطه هل هذا طبيعي |
#2
|
|||
|
|||
في هذه الحالة أنتي بحاجة لكهربائي للفحص على جميع المفاتيح الموجودة بالطبلوم و التأكد من حجم الأسلاك
ولكي اشخص العله وبشكل صطحي هناك ارقام موجوده على المفاتيح من الأمام ارجوا ذكرها وهل هي للمكيفات ام لشيء اخر لأنه الأسباب في هذه الحالة .....كثيرة بأنتظارك
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه |
#3
|
|||
|
|||
خالد قارس جزبل الشكر لك
المفاتيح علبها رقم 30 واشاروا علي أن أغير الذي غلبه حرارة الى 40 |
#4
|
|||
|
|||
هلا بك بالنسبة لوجود حرارة تصدر من الطبلون فهذا يعني وجود أحمال عالية على جزء من المفاتيح و هذا الأمر يتطلب حضور كهربائي متمكن لتحديد المفاتيح التي بها حرارة و مراجعة أحمالها و الأرقام التي تكون على المفاتيح تعني قدرة المفتاح الواحد بالأمبير يعني 30 تعني أمبير وهي قدرة المكيف و عادة تكون جميع المفاتيح 30 أمبير إلا في حالة وجود مكيفات بقدرات تفوق الـ 3.5 طن فإنه يتم تركيب مفتاح الطبلون بقدرة 50 أمبير |
#5
|
|||
|
|||
من النادر تركيب 40 امبير للمكيفات وانا شخصيآ مركب مكيف في منزلي تكيف مركزي حجم 5 طن وعلى مفاتيح 30 امبير ولا توجد اي حرارة اعتقد ان المشكلة من حجم الأسلاك فالأسلاك تسخن بسبب عدم تحملها للتيار الكهربائي المار منها لتشغيل المكيف ....
تمنياتي لكم بالتوفيق
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه |
#6
|
|||
|
|||
تأكدي من حجم الأسلاك بأنها 6 ملم وليس 4 ملم
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه |
#7
|
|||
|
|||
أن شاء الله أتأكدمن السلك وأخبركم
|
#8
|
|||
|
|||
الأسلاك 6ملم ويوجد 2مكيف مخقي كل منها 5طن ومكيف كاسيت 24000 وحده
|
#9
|
|||
|
|||
من الواضح ان الكهربائي المتعاقد معه غير مؤهل وليس صاحب خبره؟ وعادة تكون الحراره ناتجه عن سؤ فى توزيع الاحمال او هناك بعض الافياش لم تربط اسلاكها جيدا من الداخل وهناك سبب اخر استبعده وهو ان قوة العداد الداخل للبيت اقل من احمال الكهرباء واكاد اجزم ان السببين الاول والثاني هو مشكلتكم؟؟
|