افتراضي مشكلة تسليح السقف


الاخوة الافاضل

اتمنى منكم مساعدتي في حل مشكلتي وهي باختصار ان المهندس عمل لي مخطط السقف جسور ساقطة بتسليح علوي وتسليح سفلي والسقف عندي عبارة عن نظام هوردي (اعصاب )الآن نحن في اعمال النجارة للسقف والحداد بيشتغل يوم السبت

احد المقاولين انتقد المخطط وقال بان الاعصاب لا يوجد لتسليحها السفلي ماسك في الجسر الساقط والمهندس يقول تمسك في الكانات يعني التسليح العلوي للعصب يمسك في التسليح العلوي للجسر والتسليح السفلي للعصب يمسك في الكانات ويدخل داخل الجسر باعتبار ان الجسر عبارة عن كتلة واحدة على حد قول وليس من اللازم ان تمسك الاسياخ السفلى من العصب في اي اسياخ من الجسر

ارجو افادتي هل كلام المهندس صحيح ام يلزمني التصرف قبل ان يشتغل الحداد

انتظر ردكم على احر من الجمر وفقكم الله