استشارات هندسيه ( العمارة والديكور ) مخصص لتلقي الاسئلة و الاستفسارات و الطلبات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
القواعد هل يجب ان تكون في مستوى واحد
هل يجب ان تكون القواعد في مستوى واحد
-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- يكون هذا نتيجة اختلاف المناسيب بين الشارعين من المهم ان يكون منسوب التأسيس واحد لجميع القواعد بغض النظر عن فرق الحفر بين الشارعين = هذا رأيك مهندس بدر = سؤالي هو التالي 0000 ناوي اعمل بدروم وبالنسبه للخزان الارضي سوف يكون تحت البدروم ( سقف الخزان هو ارضيه البدروم ) بالنسبه للقواعد هل يجب ان انزل بالحفر الى مستوى لبشه الخزان بحيث تكون القواعد في مستوى واحد مع لبشه الخزان -- وهذا مكلف لان ارضي معظمها صخريه وانا استخدم الان ماده التفتيت لكي انزل المسافه المراد الوصول لها لعمل البدروم--ناوي انزل(2م) للبدروم وبعد ذلك عن طريق مساح احدد اماكن القواعد والخزان ومن ثم اقوم بحفر كل قاعده (60سم) وانزل بالحفر (5م) للخزان 00 بالطريقه دي القواعد لن تكون على مستوى واحد ( هنالك اعمده في الخزان ) هل في ذالك غلط . كذلك بالنسبه للميده بين القواعد ناوي احفر ممر لها بين القواعد ام ليس لها داعي في المناطق الصخريه من الارض 000000000000 شكرا للجميع |
#2
|
|||
|
|||
اخوي فتى
حياك الله نزلي خريطة القواعد والميدات ومسقط الدور الارضي وإن شاء الله افيدك بشكل اكبر والارض معظمها صخري ... يعني تخوف شوي من ناحية التاسيس حكملك الموضوع بعد قرائتي للخرائط ان شاء الله |