افتراضي طريقة حساب الحديد


كمية الحديد تحسب مبدئيا على أساس المتر الكعب للخرسانه

فلو سقفك اللي مساحته 240 متر مربع كان سمكه 10 سم فقط

فان حجمه هو : 240 × 0,10 = 24 متر مكعب خرسانه

ويكون احتياجه التقريبي هو 24 × 120 = 2880 كيلو @ 3 طن حديد

لو كان سمكه = 12 سم : 240 × 0,12 × 120 = 3456 كيلو @ 3,5 طن حديد

لو كان سمكه 15 سم : 240 × 0,15 × 120 = 4320 كيلو @ 4,5 طن حديد











هذا الحساب لا يشمل الجسور .. ولا الأعمده .. هذا فقط لبلاطة السقف

وهذا الحساب تقريبي الغرض منه هو حساب التكاليف بشكل مبدئي عند تسعير أي مشروع بشكل سريع


ربما هناك تصاميم تستهلك نسبة أعلى من الحديد حسب ما يضعه المصمم من كميات حديد في المخططات .. لكنها يجب ألا تزيد عن هذه المعدلات بأكثر من 20 % ( تصميم هندسي بالشوكه والسكين .. وليس بالشيول والملاس )


رحم الله والديك انت وجميع الاخوه في المنتدى

رد مع اقتباس










  #2  
قديم 12-30-2008, 08:45 AM
ماجد المحيميد ماجد المحيميد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الرياض
العمر: 44
المشاركات: 7,357
معدل تقييم المستوى: 0
ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold

اوسمتي

افتراضي




هلا بك

أخي الكريم

جزاك الله خير الجزاء على حرصك تقديم ما فيه منفعة للجميع

و أنت أدرى مني بهذه الأمور

أرى أن الأمور الفنية المتعلقة بالحديد و جسوره و كمياته

من الأفضل أن تكون متماشية مع ما يراه المهندس حسب المخططات

و هذا لا يعني أن كل مخطط يجب أن نسلم له دون نقاش

قبل فترة و ذكرت هذا الموقف للأخوان هنا في المنتدى

مخطط فيلا مسطحها أقل من 400 م و لا يوجد بها مساحات مفتوحة تقريباً أكبر مساحة هو المجلس 9 * 5
المهم لما أعطي المخطط للمقاول



وقف شعر رأس المقاول

من كمية الحديد

حيث أن سماكة السقف 44 سم مع وجود جسور مقلوبة مرتفعة أعلى سقف بــ 7 سم

و عند مراجعة المكتب الهندسي رفض النقاش حيث أن هذه سياسته بالعمل

و هو مكتب له سمعته و مكانته بالرياض و جدة

بعد ذلك تم عرض المخطط على عدة استشاريين و بالاجمع يرون أن السقف 37 سم كافي جداً

و فعلاً تم إعادة دراسة المخطط الانشائي و الحمد لله

أكرر شكري أخي الكريم لك على هذا التنبيه اللي بلا شك في مكانه




رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-30-2008, 06:59 PM
oaees oaees غير متواجد حالياً
مهندس موهوب
 
تاريخ التسجيل: May 2007
الدولة: Saudi
العمر: 61
المشاركات: 545
معدل تقييم المستوى: 17
oaees is on a distinguished road
افتراضي


مشكور اخوي على المعلومه وفي انتظار المزيد

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-30-2008, 08:54 PM
عبدالله الرياض عبدالله الرياض غير متواجد حالياً
مهندس مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 223
معدل تقييم المستوى: 16
عبدالله الرياض is on a distinguished road
افتراضي


فتى كلامك 100% معلومة ممتازة
اخوي للبناء السبب بهذا ان ما فيه جهة حكومية تمنع التلاعب اللي يجي من بعض المكاتب .. والبعض من المكاتب يبالغ في الحديد والخرسانة لان البلديات اصبحت لا تراجع المخططات الانشائية مثل اول .. واكتفت بتعهد يكتبه المكتب على نفسة مرفق بالمخططات انه مسؤول عن سلامة المبنى .. فيقوم بزيادة الحديد والخرسانة ويقول الخسارة على المالك .. اضف ان قليل جدا من المكاتب يقوم بحسابات انشائية صحيحة .. ماشين على البركة ..
عشان كذا نسبة الحديد والخرسانة بالمباني عندنا مرتفعة كثير ..

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-31-2008, 01:18 PM
oaees oaees غير متواجد حالياً
مهندس موهوب
 
تاريخ التسجيل: May 2007
الدولة: Saudi
العمر: 61
المشاركات: 545
معدل تقييم المستوى: 17
oaees is on a distinguished road
افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الرياض مشاهدة المشاركة
فتى كلامك 100% معلومة ممتازة
اخوي للبناء السبب بهذا ان ما فيه جهة حكومية تمنع التلاعب اللي يجي من بعض المكاتب .. والبعض من المكاتب يبالغ في الحديد والخرسانة لان البلديات اصبحت لا تراجع المخططات الانشائية مثل اول .. واكتفت بتعهد يكتبه المكتب على نفسة مرفق بالمخططات انه مسؤول عن سلامة المبنى .. فيقوم بزيادة الحديد والخرسانة ويقول الخسارة على المالك .. اضف ان قليل جدا من المكاتب يقوم بحسابات انشائية صحيحة .. ماشين على البركة ..
عشان كذا نسبة الحديد والخرسانة بالمباني عندنا مرتفعة كثير ..
اخوي عبدالله وكيف نحل المشكله.؟

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-31-2008, 06:11 PM
عبدالله الرياض عبدالله الرياض غير متواجد حالياً
مهندس مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 223
معدل تقييم المستوى: 16
عبدالله الرياض is on a distinguished road
افتراضي


الحل انك تروح مكتب استشاري او مهندس انشائي وتطلب منه يراجع المخطط الانشائي ويتاكد ان ما فيه اخطاء او مبالغة .. لان الخطاء مو شرط زيادة بالحديد والخرسانة .. لكن ممكن يكون اقل من اللازم ويتعرض للخطر ..

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12-31-2008, 08:31 PM
ماجد المحيميد ماجد المحيميد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الرياض
العمر: 44
المشاركات: 7,357
معدل تقييم المستوى: 0
ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold

اوسمتي

افتراضي


هلا بك

الأخ عبدالله ما قصرت

فعلاً مراجعة المخطط الانشائي من قبل مهندس أو استشاري غير المكتب الذي قام بالتصميم أمر جداً أيجابي

وسبحان الله كنت قبل ساعة تقريباً مع أحد الزملاء باشر العمل قبل تقريباً اسبوع و لما شاهدت المخطط وجدت أن سماكة السقف تصل في بعض الجسور إلى 45 سم و هذا مبالغ فيه حيث أن المبنى عبارة عن فيلا سكنية بمساحة معقولة جداً

فنصحته بالتوجه لمكتب هندسي لدراسة الحديد من جهة محايدة

لأن البلديات للأسف ما تشاهد المخطط الانشائي و هذا مؤسف بشكل كبير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
إظهار / إخفاء الإعلانات 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:45 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. By : 4as7ab.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
منتديات

منتج الاعلانات العشوائي بدعم من عرب للجميع