  #21  
قديم 03-07-2008, 11:48 PM
أدهم أدهم غير متواجد حالياً
مستشار هندسي
 
تاريخ التسجيل: May 2003
الدولة: قطري
المشاركات: 5,646
معدل تقييم المستوى: 32
أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold
افتراضي


تفضل يا أخي الكريم تفصيل اسياخ حديد تسليح الدرج















اتمنى أن تتأكد من أن القاعده قد صممت لكي تحمل هذا الدرج .. وأن أشاير الحديد الخارجه منها تساوي أو تزيد عن أشاير الحديد الخارجه بلاطة سقف الصاله


كذلك أتمنى أن أشاير الحديد الخارجه من سقف البلاطه يكون ممتدا داخل البلاطه عالأقل مسافة 1 متر





وأتمنى أن تستشير مهندسين إنشائيين فيما يخص امور الخرسانه والهيكل .. وليس نجارا أو حدادا



أي سؤال أو استفسار .. لا تتردد

تمنياتي لك

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 03-08-2008, 06:49 PM
rashms rashms غير متواجد حالياً
مهندس مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
الدولة: سعودي
العمر: 54
المشاركات: 190
معدل تقييم المستوى: 19
rashms is on a distinguished road
افتراضي


الاخ المهندس القدير ادهم المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

جزاك الله خير الجزاء وجعل ذالك في موازين حسناتك

ولدي عدة اسئلة اتمنى موافاتي بالرد عاجلا اذا تكرمتم

1 - لقد طرأت فكرة انشاء الدرج الداخلي بالصالة لاحقا اي بعد التشطيبات فلا نجزم بان بلاطة السقف لصالة الدور الاول تتحمل ثقل الدرج الدائري الجديد ام لا

ومن وجهة نظري بان يتم عمل عمود بشكل دائري اسفل العمود المرحل بالدور الثاني لكي يتحمل ارتكاز الدرج من جهه وكذالك لأعطاء شكل جمالي للصالة و ايضا لتجنب التحميل على بلاطة السقف المذكورة مع ربط قاعدة الدرج بالعمود المذكور بميدة لتوزيع حمل الدرج

هل تؤيدني في ذالك علما بان المهندس المشرف على تنفيذ العظم اقترحة علية بان اعمل درج بالصالة لكي تخدمني مستقبلا وكانت وجهة نظره ايامها بان اعمل درج من حديد اثناء التشطيبات فمن باب الاحتياط قمت انا شخصيا بتزريع اشاير احتياطية عند الحاجة فعندما وصلت التشطيبات ذهبت الى اكبر ورشة حدادة لتنفيذ الدرج ولكن للاسف فشلة فشلا ذريعا مما سبب لي خسائر فادحة ولكن العوض بالله وبعد فشل تنفيذه بالحديد استعنت بالمهندس المشرف مرة اخرى و تم الوقوف على ذالك بالطبيعة مما نتج عن ذالك بصدمة للمهندس نفسة لعدم وجود حلول لدية حتى تنفيذها بالخرسانة بحجة انه لا يعلم ماذا موجود بتسليح سقف الصالة وكذالك لعدم تحملة المسئؤلية بتنفيذ الدرج بالخرسانة مما اضطرني الى الاستعانة بمهندس اخرى و على الطبيعة تم تحديد نوعين من الدرج والذي بعثت لكم صورة مما ساعدتوني باختيار الدرج الدائري وعلى ضوءة تم تسليح الدرج وتم مناقشته مع المهندس وكانت الملاحظات كالتالي

1- تسليح القاعدة صغيرة

2- الدرج يرتكز على بلاطة الصالة مما سوف يتسبب بالتحميل عليها ومن وجهة نظر المهندس فانه سوف يتم تكسير خمسة سنتميتر بالكمر الساقط حتى خروج الحديد ويتم تلحيم ذالك الحديد مع اشاير الدرج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
( مما يدهشنا انه كيف يتم تلحيم اشاير الدرج مع حديد الكمر الساقط للصالة وهل تضن ان هذا مقبول هندسيا وانشائيا لتحمل ذالك علما بانني استعنت باحد النجارين المهرة فقال ان طريقة المهندس غير منطقية ولو تم تنفيذها مستقبلا سوف تنهار لا محالة وسوف يفك اللحام من ثقل الخرسانة ولعدم وجود ارتكاز يفي بهذا الغرض مما سبب لي الأرهاق والتعب و عدم المجازفة بتنفيذه بناء على رغبة المهندس)))))

سؤالي الأول والأخيرسوف اعتبر ان بلاطة سقف الصالة لايتحمل ارتكاز الدرج الدائري ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وجزاك الله خير الجزاء على مابذلته من خدمة الجميع وانا بانتظار ردك الذي سوف آخذ به مع ايجاد الحلول التي يتم بها تنفيذ الدرج باقل التكاليف مع ضمان الجودة فان كان و لابد من التكاليف الباهظة ليس لدي مانع من تنفيذ ذالك بدون تردد

والسلام عليكم









رد مع اقتباس










  #23  
قديم 03-08-2008, 07:01 PM
rashms rashms غير متواجد حالياً
مهندس مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
الدولة: سعودي
العمر: 54
المشاركات: 190
معدل تقييم المستوى: 19
rashms is on a distinguished road
افتراضي مكرر


الاخ المهندس القدير ادهم المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

جزاك الله خير الجزاء وجعل ذالك في موازين حسناتك

ولدي عدة اسئلة اتمنى موافاتي بالرد عاجلا اذا تكرمتم

1 - لقد طرأت فكرة انشاء الدرج الداخلي بالصالة لاحقا اي بعد التشطيبات فلا نجزم بان بلاطة السقف لصالة الدور الاول تتحمل ثقل الدرج الدائري الجديد ام لا

ومن وجهة نظري بان يتم عمل عمود بشكل دائري اسفل العمود المرحل بالدور الثاني لكي يتحمل ارتكاز الدرج من جهه وكذالك لأعطاء شكل جمالي للصالة و ايضا لتجنب التحميل على بلاطة السقف المذكورة مع ربط قاعدة الدرج بالعمود المذكور بميدة لتوزيع حمل الدرج

هل تؤيدني في ذالك علما بان المهندس المشرف على تنفيذ العظم اقترحة علية بان اعمل درج بالصالة لكي تخدمني مستقبلا وكانت وجهة نظره ايامها بان اعمل درج من حديد اثناء التشطيبات فمن باب الاحتياط قمت انا شخصيا بتزريع اشاير احتياطية عند الحاجة فعندما وصلت التشطيبات ذهبت الى اكبر ورشة حدادة لتنفيذ الدرج ولكن للاسف فشلة فشلا ذريعا مما سبب لي خسائر فادحة ولكن العوض بالله وبعد فشل تنفيذه بالحديد استعنت بالمهندس المشرف مرة اخرى و تم الوقوف على ذالك بالطبيعة مما نتج عن ذالك بصدمة للمهندس نفسة لعدم وجود حلول لدية حتى تنفيذها بالخرسانة بحجة انه لا يعلم ماذا موجود بتسليح سقف الصالة وكذالك لعدم تحملة المسئؤلية بتنفيذ الدرج بالخرسانة مما اضطرني الى الاستعانة بمهندس اخرى و على الطبيعة تم تحديد نوعين من الدرج والذي بعثت لكم صورة مما ساعدتوني باختيار الدرج الدائري وعلى ضوءة تم تسليح الدرج وتم مناقشته مع المهندس وكانت الملاحظات كالتالي

1- تسليح القاعدة صغيرة

2- الدرج يرتكز على بلاطة الصالة مما سوف يتسبب بالتحميل عليها ومن وجهة نظر المهندس فانه سوف يتم تكسير خمسة سنتميتر بالكمر الساقط حتى خروج الحديد ويتم تلحيم ذالك الحديد مع اشاير الدرج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
( مما يدهشنا انه كيف يتم تلحيم اشاير الدرج مع حديد الكمر الساقط للصالة وهل تضن ان هذا مقبول هندسيا وانشائيا لتحمل ذالك علما بانني استعنت باحد النجارين المهرة فقال ان طريقة المهندس غير منطقية ولو تم تنفيذها مستقبلا سوف تنهار لا محالة وسوف يفك اللحام من ثقل الخرسانة ولعدم وجود ارتكاز يفي بهذا الغرض مما سبب لي الأرهاق والتعب و عدم المجازفة بتنفيذه بناء على رغبة المهندس)))))

سؤالي الأول والأخيرسوف اعتبر ان بلاطة سقف الصالة لايتحمل ارتكاز الدرج الدائري ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وجزاك الله خير الجزاء على مابذلته من خدمة الجميع وانا بانتظار ردك الذي سوف آخذ به مع ايجاد الحلول التي يتم بها تنفيذ الدرج باقل التكاليف مع ضمان الجودة فان كان و لابد من التكاليف الباهظة ليس لدي مانع من تنفيذ ذالك بدون تردد

والسلام عليكم

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 03-08-2008, 09:32 PM
أدهم أدهم غير متواجد حالياً
مستشار هندسي
 
تاريخ التسجيل: May 2003
الدولة: قطري
المشاركات: 5,646
معدل تقييم المستوى: 32
أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold
افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rashms

1 - لقد طرأت فكرة انشاء الدرج الداخلي بالصالة لاحقا اي بعد التشطيبات فلا نجزم بان بلاطة السقف لصالة الدور الاول تتحمل ثقل الدرج الدائري الجديد ام لا


سيدي الفاضل

سامحك الله على مثل هذه الفكره

فالدرج يحتاج لتحميله الى ارتكاز على قاعدة ارضيه وعلى جسر علوي

وكان يمكنك اتخاذ ترتيبات ذلك عند صب القواعد والسقف









اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rashms
ومن وجهة نظري بان يتم عمل عمود بشكل دائري اسفل العمود المرحل بالدور الثاني لكي يتحمل ارتكاز الدرج من جهه وكذالك لأعطاء شكل جمالي للصالة و ايضا لتجنب التحميل على بلاطة السقف المذكورة مع ربط قاعدة الدرج بالعمود المذكور بميدة لتوزيع حمل الدرج

هل تؤيدني في ذالك علما بان المهندس المشرف على تنفيذ العظم اقترحة علية بان اعمل درج بالصالة لكي تخدمني مستقبلا وكانت وجهة نظره ايامها بان اعمل درج من حديد اثناء التشطيبات فمن باب الاحتياط قمت انا شخصيا بتزريع اشاير احتياطية عند الحاجة فعندما وصلت التشطيبات ذهبت الى اكبر ورشة حدادة لتنفيذ الدرج ولكن للاسف فشلة فشلا ذريعا مما سبب لي خسائر فادحة ولكن العوض بالله وبعد فشل تنفيذه بالحديد استعنت بالمهندس المشرف مرة اخرى و تم الوقوف على ذالك بالطبيعة مما نتج عن ذالك بصدمة للمهندس نفسة لعدم وجود حلول لدية حتى تنفيذها بالخرسانة بحجة انه لا يعلم ماذا موجود بتسليح سقف الصالة وكذالك لعدم تحملة المسئؤلية بتنفيذ الدرج بالخرسانة مما اضطرني الى الاستعانة بمهندس اخرى و على الطبيعة تم تحديد نوعين من الدرج والذي بعثت لكم صورة مما ساعدتوني باختيار الدرج الدائري وعلى ضوءة تم تسليح الدرج وتم مناقشته مع المهندس وكانت الملاحظات كالتالي

1- تسليح القاعدة صغيرة

2- الدرج يرتكز على بلاطة الصالة مما سوف يتسبب بالتحميل عليها ومن وجهة نظر المهندس فانه سوف يتم تكسير خمسة سنتميتر بالكمر الساقط حتى خروج الحديد ويتم تلحيم ذالك الحديد مع اشاير الدرج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
( مما يدهشنا انه كيف يتم تلحيم اشاير الدرج مع حديد الكمر الساقط للصالة وهل تضن ان هذا مقبول هندسيا وانشائيا لتحمل ذالك علما بانني استعنت باحد النجارين المهرة فقال ان طريقة المهندس غير منطقية ولو تم تنفيذها مستقبلا سوف تنهار لا محالة وسوف يفك اللحام من ثقل الخرسانة ولعدم وجود ارتكاز يفي بهذا الغرض مما سبب لي الأرهاق والتعب و عدم المجازفة بتنفيذه بناء على رغبة المهندس)))))

سؤالي الأول والأخيرسوف اعتبر ان بلاطة سقف الصالة لايتحمل ارتكاز الدرج الدائري ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وجزاك الله خير الجزاء على مابذلته من خدمة الجميع وانا بانتظار ردك الذي سوف آخذ به مع ايجاد الحلول التي يتم بها تنفيذ الدرج باقل التكاليف مع ضمان الجودة فان كان و لابد من التكاليف الباهظة ليس لدي مانع من تنفيذ ذالك بدون تردد

والسلام عليكم

لحام الحديد الخاص بالتسليح مرفوض مبدئيا .. خاصة اذا كان من الحديد العالي المقاومه ( المجدول )

تشريك الحديد له اساليب اخرى .. واللحام ليس احدها





يمكنك المحاولة مع مصانع السلالم والأدراج الحديد المتخصصه بهما

ويمكنك أيضا المحاولة بعمل الدرج من الخشب .. وذلك لدى إحدى المناجر

لو كنت بالرياض لكنت ساعدتك أكثر .. لكن العيد قصيره والعين بصيره




الخشب ممتاز كدرج داخلي .. ووزنه أخف بكثير من الخرسانه ومن الحديد

أنصحك بالمحاولة في الخشب

مع تمنياتي لك

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 03-08-2008, 10:17 PM
الصورة الرمزية @زمزم@
@زمزم@ @زمزم@ غير متواجد حالياً
مهندس مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 99
معدل تقييم المستوى: 17
@زمزم@ is on a distinguished road
افتراضي


ياسااااااااااااااتر
والمقاول يقنعنا في ان يكون شكل الدرج كذا
لا وبعد المشكله تمت الموافقه
ولم يتم العمل الا بالجزء الاول من الدرج يعني ما وصلو للركن
يعني في البدايه
ياليت زوجي يقتنع ان الدرج كذا غير امن

رد مع اقتباس
  #26  
قديم 03-08-2008, 11:03 PM
rashms rashms غير متواجد حالياً
مهندس مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
الدولة: سعودي
العمر: 54
المشاركات: 190
معدل تقييم المستوى: 19
rashms is on a distinguished road
افتراضي


الاخ ادهم

طال عمرك على هالتجاوب وجعل ذالك في موازين حسناتك

لماذ لا يكون ارتكاز الدرج على القاعدة و العمود الدائري واقترح بعمل مخدة او كمرة مدفونة فوق العمود
========================

اين اجد من ينفذ مثل هذا الدرج من الصفر وللمعلومية رايت مثله بمستشفى دلة بالرياض ولكن اين المصانع التي تنفذه

http://www.almuhands.org/forum/imgca....almuhands.org

وبالنسبة لاقتراح الدرج الخشبي صعب جدا تنفيذه من قبل المناجر بمنطقة القصيم

وجزاك الله خير الجزاء

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
إظهار / إخفاء الإعلانات 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:49 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. By : 4as7ab.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
منتديات

منتج الاعلانات العشوائي بدعم من عرب للجميع