ينتهي : 23-01-2025

العودة   منتديات شبكة المهندس > القسم الهندسي > استشارات هندسيه ( العمارة والديكور )

الملاحظات

استشارات هندسيه ( العمارة والديكور ) مخصص لتلقي الاسئلة و الاستفسارات و الطلبات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-25-2008, 08:31 PM
المالكي فقط المالكي فقط غير متواجد حالياً
مهندس متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 51
المشاركات: 279
معدل تقييم المستوى: 16
المالكي فقط is on a distinguished road
افتراضي ركبنا الخزان العلوي كيف نختبر تمديدات السباكة؟


السلام عليكم أولا.. ثانيا بإذن الله تعالى سيتم يوم السبت تركيب خزانين علويين سعة كل واحد منهما 3000 لتر من الزامل. أحد الخزانين سيغذي جزءا منفصلا من العمارة والآخر سيغذي الجزء الثاني ـ لحاجة في نفس يعقوب ـ. الآن السباك يقول إنه سيقوم باختبار ضغط الماء واختبار التمديدات. وأريد متابعة عمله وهل يقوم بهذا الأختبار وفق أسس صحيحة أم أنها ( مشي حالك ). أرجو منكم أن لا تبخلوا علينا كما عهدناكم بالنصيحة والمشورة والتنوير في كيفية التأكد الذاتي من أن الاختبار سليم مائة في المائة. لأنني بصراحة أخشى أن يكتشف السباك خطأ في عمله أثناء الاختبار ويتكتم عليه ليخفي عيوب عمله وكأنك يا أبا زيد ما غزيت!!. شكرا لكم.









رد مع اقتباس










  #2  
قديم 12-25-2008, 08:36 PM
ماجد المحيميد ماجد المحيميد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الرياض
العمر: 44
المشاركات: 7,357
معدل تقييم المستوى: 0
ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold

اوسمتي

افتراضي



هلا و الله

بالمالكي

سبحان الله

أفقدك يا أخي

و المحبة من الله

هل تم عمل لياسة لدورات المياه و تم تركيب البلاط للجدران و بلاط السطح الأرضية ؟

أعتقد أن جوابك بيكون

نعم




رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-25-2008, 08:54 PM
المالكي فقط المالكي فقط غير متواجد حالياً
مهندس متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 51
المشاركات: 279
معدل تقييم المستوى: 16
المالكي فقط is on a distinguished road
افتراضي


ماشاء الله عليك الظاهر إنك محضر الرد قبل أكتب السؤال !! لا يا أخي الكريم فالسباك يريد عمل الاختبار قبل هذه الأعمال لذلك فقد تم نشر دفان البلاط فوق الأسطح لحماية العوازل أولا واستعدادا للتبليط ثانيا بمجرد الانتهاء من أعمال الاختبار ولذلك فإن الأكواع الموجودة ضمن الشبكة المائية الموضوعة فوق العوازل على الأسطح لم يتم دفنها بتربة الدفان وبقيت مكشوفة ليتأكد السباك أن هذه الأكواع لا تسرب ماء أثناء الاختبار وبعد الاختبار سيتم إكمال الدفان استعدادا للتبليط. نفس الحال بالنسبة لدورات المياه والمطابخ لم يتم عمل اللياسة والسيراميك انتظارا لنتيجة اختبار التمديدات الصحية حتى لا يتم اكتشاف تسرب مائي قد يؤدي إلى التكسير من جديد و ( كأنك يا أبا زيد ما غزيت ) !! شكل العبارة تصلح توقيع!.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-25-2008, 09:36 PM
ماجد المحيميد ماجد المحيميد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الرياض
العمر: 44
المشاركات: 7,357
معدل تقييم المستوى: 0
ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold

اوسمتي

افتراضي




هلا بك

اختبار المواسير يكون بوضع الماء بداخلها

و من ثم تركيب ساعة ضغط

ومن ثم تعبئة المواسير بالهواء بواسطة جهاز مخصص لذلك

و بعد ذلك يتم إغلاق جميع المحابس بشكل جيد

لمدة لا تقل عن ثلاثة إلى خمسة أيام

إذا ثبت مؤشر ساعة الضغط فالأمور جيدة و لله الحمد

و إن حدث خلاف ذلك فهناك خلل و الله لا يجب أي خلل


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-25-2008, 09:42 PM
الصورة الرمزية ..............
.............. .............. غير متواجد حالياً
موقف اشتراكه
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
العمر: 47
المشاركات: 992
معدل تقييم المستوى: 0
.............. is on a distinguished road
افتراضي


أخي الكريم

يتم الأختبار بضغط شبكة المواسير بالمنزل..أي :

يتم وصل المواسير إلى الخزانات وفتح الماء ليمر عبر شبكة المواسير داخل المنزل

بعد أن يقوم بأغلاق جميع منافذ الماء ( مكان منفذ الخلاطات وصنابير المياه وغيره..)

لتكون الماء داخل المواسير لفترة ... ومنه يستطيع أن يكتشف أي تهريب أو عطل في الشبكة

مهمتك... مراقبة جميع المواسير أذا كانت ظاهرة وتقدر رؤيتها لكي تتأكد

وأنصحك ... بفحص ضغط الماء أذا كان قوي أو ضعيف

وأيضاً ... بقاء الماء داخل المواسير .. وعدم أفراغ الخزانات لكي تكتشف أي تسريب في

حال تعرضت لخلل أثناء اللياسة أو البلاط أو أي أعمال أخرى

ووجود الماء داخل المواسير لا يضر بشيئ..


تحياتي

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-25-2008, 09:43 PM
ماجد المحيميد ماجد المحيميد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الرياض
العمر: 44
المشاركات: 7,357
معدل تقييم المستوى: 0
ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold

اوسمتي

افتراضي




الطريقة المتبعة أخي الكريم

أولاً قبل مرحلة اللياسة

و عند الانتهاء من أعمال تمديد خطوط التغذية داخل دورات المياه و بعد تثبيها و عمل الميزانية لجميع الأنابيب طبعاً يتم تطليع مواسير التغذية الرئيسية إلى السطح و يركب عليها سدة
بعد ذلك يقوم السباك بربط مخارج الماء الحار و البارد بواسطة لي مع تركيب ساعة ضغط و من ثم وضع الماء بالمواسير و ضغطها بالهواء لمدة لا تقل عن ثلاثة إلى خمسة أيام

و بعدها يكون الاختبار الأولي انتهى و يتم عمل اللياسة و البلاط داخل الفيلا

بعدالانتهاء من أعمال العزل المائي بالسطح يتم تمديد خطوط التغذية فوق العازل المائي

و يتم تركيب مجمع الماء

هنا تأتي مرحلة الاختبار الثانية

بنفس الطريقة الأولى

لكن الاختبار الأول كان داخل دورة المياه وصولاً إلى بداية السطح فقط

أما الاختبار الثاني فيكون شاملاً من دورة المياه وصولاً إلى مجمع الماء المثبت بجدار السطح

إذا كانت النتيجة جيدة و لا يوجد بإذن الله تعالى أي تسريبات فيتم مباشرة أعمال البلاط

و تركيب الخزان في هذه الحالة غير مرتبط بالاختبارات


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12-26-2008, 05:24 AM
المالكي فقط المالكي فقط غير متواجد حالياً
مهندس متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 51
المشاركات: 279
معدل تقييم المستوى: 16
المالكي فقط is on a distinguished road
افتراضي


الأخ المهندس للبناء فنون

الأخ المهندس نوار تميم

ألف شكر على تجاوبكما الكريم. سأتابع ما أشرتم إليه وسأقوم بسؤال السباك عن ساعة الضغط التي أشرتم إليها لكنني قمت بشراء الخزانات لأنني كنت أعتقد أنه لا بد من وجودها لتعبئتها بالماء وتوصيلها بالشبكة كشرط لإجراء الاختبار ولم يخطر ببالي أن بالإمكان تعبئة المواسير بالماء بطريقة ثانية غير الخزانات لكن ( ما راح من أيام الشتاء نجونا من برده ) !!. السباك قام بتركيب السدات وقام بوصل الليات في مخارج الحار والبارد في المطابخ ودورات المياه. يعني شغله إلى الآن لا غبار عليه إن شاء الله. عموما أسمحا لي أن أقدم لكما كوبين من القهوة العربية تعبيرا عن تقديري لكما. والمعذرة إذ لم أجد تمرا في المخزن. تفضل أخ ( للبناء فنون ) تفضل أخ نوار

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
إظهار / إخفاء الإعلانات 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:27 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. By : 4as7ab.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
منتديات

منتج الاعلانات العشوائي بدعم من عرب للجميع