#1
|
|||
|
|||
فى حيرة من امرى نورونى الله نولر طريقكم
[CENTER]
[b]تحية طيبة من القلب الى القلب بداية اشكر كل من قام على هذا المنتدى وكل من شارك فيه احبتى انقذونى فانا فى حيرة من امرى احب ادخل فى صلب الموضوع قدر الله على ان اصب اعمدة الرقاب للفله وهى بطول 1.5م تقريبا صبة عمال خلط يدوى وكان عددها 37 رقبه لمبنى فله مساحة المبنى 300 متر دور ارضى ودور علوى ونصف السطح ملاحق وقد حرصة على ان يكون هناك مراقبه للخلط وكانت الكميات على النحو التالى احضرنا رد قلاب عادى تقريبا مقاس 6 متر وكانت البطحا (البحص مع الرمل) بكت رمل مقابل بكت بحص وتمت اضافة بكت اضافى بحص وتم استهلاك حوالى 5 متر من البحص مع (الرمل البطحا) وكان عدد اكياس الاسمنت 70 كيس اسمنت اليمامه سعودى من النوع المقاوم وبعد فك التخشيبه لم يكن هناك اي شروخ او تصدعات وحسب تقدير المقاول كان هناك من 8- 9 اكياس فى المتر وكان لون الرقاب يميل الى السواد بعد فك التخشبه واستمر الرش فى وقت الجو كان بارد من 7- 8 ايام وبعد عمل الدفان ازدادة الشكوك مما ضطرنى لعمل اختبار المطرقه ( شميدر) لخمس رقاب عشوائيه وكانت نتائج الاختبار لمتوسط 10قراءات لكل رقبه 300، 315، 345، 355، 330 وتم الاختبار بع حوالى من 20- 25 يوم من الصب وحرصنا على اختيار اضعف الرقاب والتى انكسرت اعاليه بسبب حركت المعدات الثقيله بينما كانت صبة القواعد وعددها 37 قاعده والتى كانت تحمل 37 رقبه على البمب 350 مقاوم وتم صب الميده 350 مقاوم على البمب وقد يسائل لماذا لم تصبو ارقاب بمب السبب تاخر مواعيدة الخرسانه كما ان المهندس لم يرفض ذلك ولكن اوصى بزيادة البحص واقنعنى بان السد العالى فى مصر بنى بالعمال وان عماير الرياض القديمه تم صبها بالعمال ومازالت صامده ولكن عندما اضرب بالشاكوش عمود الرقبه هناك فرق بينه وبين صبت البمب ولكن المقاول يقول ان صب العمال تزداد صلابته بع مرور الوقت والسنوات والحقيق اننى كل ما مريت اما فلتى تذكرت هذه الرقاب واشعر بالندم اننى صبيته بالعمال فيا اخوتى هل شكوكى فى محلها ام انها واسوس شيطان ارجو ان اجد ردا من مهندسين او اصحاب خبره وهل ما مقمت به امن او لابد ان اعيد حساباتى واهدم الميده والرقاب ونقبل الخساره[/CENTER] |
#2
|
|||
|
|||
أخي الكريم
يا ليت سألت سؤالك هذا قبل أن تقع الفاس في الراس .. لكان الحل أسهل وأفضل أخي الكريم الخلط اليدوي لم يعد مستخدما منذ أيام خوفو وخفرع الخلط كان يتم باستخدام خلاطات صغيره ( نحله ) وهذا أيضا له معايير وقيود يتوجب العمل بها لضمان جودة الخلط أخي .. لم أفهم نتائج اختبار مطرقة شميدت .. هل نتائجها باليلوجرام / سنتمتر مربع .. أم ماذا ..؟؟ لأن اختبارات مطرقة شميدت يحتاج الى معادلته بما يوازي مكعب الإختبار القياسي .. فهل تم ذلك ؟؟ أنا أدلك على طريق يريحك ويزيل عنك كل الوساوس والهواجس إذهب لأحد مختبرات الخرسانه المعتمده .. واطلب منه إعطائك تقرير كامل عن رقاب الأعمدة التي صبيتها يدويا .. وخليه يعطيك ملاحظاته وتوصياته .. وهو أفضل ما يمكنك الإعتماد عليه مرتاحا ومطمئنا أتمنى أن تفعل ذلك بأقرب وقت |
#3
|
|||
|
|||
ماقاله الاخ ادهم هو انسب حل ولا تستكمل المبنى حتى تتاكد من نتيجه اختبار الخرسانه وعلى ما اعتقد ان احد سبق ان سال عن نفس السوال
وجاوبناه انه لا بد ان يتاكد من نوعيه الاسمنت اعانك الله ولا تستعجل فى الامور الفنيه الا بعد ان تستشير اصحاب المشوره هذه نصيحتى والحمدلله على كل حال |
#4
|
|||
|
|||
فكرت فى الامر
تحيه لكم مهندس ادهم والصحراء
نعم كان هناك فكره لاخذ عينة من الموقع بس لللاسف كان المهندس صاحب المختبر يقول بان صبة العمال سوف تكون اقل مقارنة بالبمب لان صبة العمال تحتاج اكثر من سنه حتى نحكم عليها كما كان هناك تاثير من المقاول وذكر بان التليسس كلما تاخر زاد صلابه فكان يتحدث من باب خبر 30 سنه فى المقاولات فهل فعلا الصب اليدوى يزداد مع مرور السنوات |
#5
|
|||
|
|||
أخي
أنت متأكد بأن هذا الشخص مهندس ؟؟ لا يكون مغلط بينه وبين الحارس !!! أخي .. الخرسانه لها اختبار قياسي معروف عالميا عند 28 يوم من صبها سواء بالبمب .. أو بالقروانه .. أو بالحنطور هذا كلام واحد يبي يضيعك ويتوهك عن الحقيقه .. بحيث يضعك أمام الأمر الواقع بعد ما تعلي وتبني الدور اللي فوقه .. وساعتها لن يفيدك الندم اذهب بنفسك الله لا يهينك وجيب المختبر بنفسك .. والا انا اجي واجيبه لك |
#6
|
|||
|
|||
الاخ الكريم hikhik
صراحة سالفتك مضحكة من جهة المهندس اللي عندك وعلى قولة اخوونا ادهم يمكنه حارس مو مهندس طبعا الصب اليدوي ليس ممنوع بل هو مسموح بالمواصفات العالمية ولكن يجب التقيد بنسب الخلط المعروفة لكل متر بحص = 350 كيلو اسمنت يعني 7 كيس اسمنت وهم حطو لك 8-9 ممكن اقولك 8 مقبول لانه سيكون صنف 400 كيلو/م3 وهذا اقصى ما فيه المواصفات عدا بعض المشاريع الخاصة مثل ناطحات السحاب يتم اختيار انواع مختلفة بالنسبة للقوة الخرسانة يفترض انها تعطيك قوتها بعد 28 يوم تكون وصلت لاكبر قوة ممكنه ولهذا المواصفات تقول تسوي اختبارين بعد 7 ايام وبعد 28 يوم ومعروف ان اي مادة مع الزمن تبداء بالتهالك . بالنسبة للقراءات فان المواصفات تقول بعد 28 يوم مفروض تكون القراءة 350 كلجم/سم2 ومادري انت في منطقة ولكن انا بالرياض والبحص الخاصة بالصب تاتي جاهزة رمل وبحص كل ما عليك هو اضافة الاسمنت عليها ختاما تبي نصيحتي بيت مساحتة 300 وفيه 37 عامود يعني كل 8 مربع عامود فاقولك لاتخف وتطمن وتوكل على الله واكمل مشروعك ولكن الافضل مثل ما قالك ادهم شغل سيارتك واختر لك مختبر يجون هم بانفسهم ياخذون العينة ويعطونك النتيجة ثاني الافضل لك تطير مهندسك وتشوف مكتب هندسي يتولي الاشراف ولا تقول بوفر كم ريال وبالاخير تتعرض لموقف يحيرك مثل هذا . والله يساعدك ويفقك ومسكن العافية يارب ،،، |
#7
|
|||
|
|||
شكرا على من تجاوب معى
احبتى اشكركم على تجاوبكم
يوم الخميس اضطرية ان انزل مع الحارس داخل البياره للتاكد من قوة الرقاب التى صبة بالعمال داخل البيراه وكانت المفاجئه ان قوة صبة العمال كانت قوية جدا وان لم تتجاوز قوة صبة البمب والسبب ان البياره كان بها رطوبة عالية وكانت صلبه بقساوت الحديد ولكن الرقاب التى متعرضة للشمس كانت ضعيفة الغريب ان الحارس كان يرش الاعمده لمدة 10 ايام صباحا ومساء وللمعلومية فان نوع الاسمنت المستخدم كان من النوع المقاوم اسمنت اليمامه كيس احمر وتم العزل بالبيوتين بعد 12 يوم ولدى استفس هل اسمنت اليمامه المقاوم كيس احمر يختلف عن اليمامه العادى وهل من الممكن ان يكون العزل هو ما منع تصلب الرقاب الخارجيه ومنع امتصاص الرطوبه واخير هل هناك مكاتب فحص لتربه موثوق بها يمكننى مراجعته وارجو ان يكون موثوق به لللاسف واقولها بمراره حاولت ان اتصل بالهيئة السعودية للمهندسين بالرياض حتى اجد راد او او اناقش احد ولكن لللاسف لاحياة لمن تنادى مع اننى قابلة احدهم فى معرض الاناره قبل حوالى 3 اشهر ووعد بالرد على اى استفسار ولكن ................ |
#8
|
|||
|
|||
أخي الكريم ( ما أعرف أنطق اسمك )
كيف حكمت على رقاب الأعمده أنها قويه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بصراحه موقفك غريب .. وكأنك تميل إلى قبول الصبه التي صبها العمال وتبي بس شهادة حسن سير وسلوك لهذه الصبيه منا ..!! أخي الكريم مدري ليش تطلب مختبر تربه ؟؟!! أنت بحاجة إلى مختبر خرسانه يفحص لك رقاب الأعمده اتصل على استعلامات الهاتف .. اطلب منهم تلفونات ( مختبرات خرسانه - مختبرات هندسيه ) وبيعطونك بدل الواحد 100 ايش دخل الهيئه السعوديه للمهندسين بالإختبارات ؟؟؟ هذه هيئة لها مهام تختلف عن طلبك واحتياجاتك .. عشان كذا لم يستجيبوا لك ريح بالك وطمن نفسك .. واسمع الكلام ( إذا حبيت ) ريح الله بالك |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|