#81
|
|||
|
|||
اقتباس:
شكرا لك أخ ترومان على كلامك ونقاشك الجميلين والمفيدين بالنسبة لفواصل التمدد والانكماش .. علينا أن نسأل أنفسنا .. لماذا نتعب ونتكلف عمل هذه الفواصل ؟؟ الجواب ببساطه .. لأن الخرسانه شأنها شأن أي مادة في الطبيعه تتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده وما هي نتائج هذا التمدد والانكماش على الخرسانه ؟ تمدد الخرسانه قد يؤدي الى تشوهها وتقويسها وظهور تشققات تتسرب منها المياه الى داخلها ومنه الى طبقات التربه اسفلها .. كما يؤدي الى الضغط على الجدران المجاوره والمحيطه بها .. مما يؤدي لتشوهها هي الاخرى انكماش الخرسانه يؤدي لظهور تشققات شعربه بها تشوهها السؤال هو .. ما دمنا لا ولن نستطيع منع هذه الظاهره الطبيعيه من تمدد وانكماش .. فكيف يمكننا التحكم بها بحيث لا تشوه أسطح الخرسانه أو الجدران المحيطه ؟؟ هناك عدة طرق للتحكم بهذه الظاهره وهي : 1- زيادة عدد فواصل التمدد بحيث يتم توزيع اجهادات الشد والضغط على مساحات صغيره بدلا من الكبيره 2- تسليح هذه الخرسانه بأدنى نسبة حديد تسليح وهي ما يعادل 0.8 % من مساحة القطاع للبلاطه الخرسانيه .. نظرا لأن الحديد سيقاوم اجهادات الشد الناتجه عن التمدد والانكماش 3- مؤخرا انتشرت ظاهرة تسليح الخرسانه بالفايبر وهي شعيرات كربونيه أو معدنيه .. هدفها التحكم في شروخ الخرسانه وتقليل كمية الحدي اللازم لذلك 4- زيادة سمك الخرسانه ومعالجتها جيدا بالماء بعد الصب لمدة 7 ايام متواصله وتقليل كمية مياه الخلط هي من العوامل التي تساعد على زيادة قوة الخرسانه ومقاومتها لاجهادات الضغط والشد وبالتالي المساعده في تقليل عدد فواصل التمدد والانكماش ولكن ليس الغاؤها أنا معك بأن تظليل الارضيات سيقلل من تمدد البلاطات الخرسانيه .. لكنه لن يمنعها قد تكون حرارة باطن الأرض هي السبب في تمدد البلاطات الخرسانيه .. في حين يكون سطحها العلوي معرضا لدرجات حرارة منخفضه كما هو الحال في فصل الشتاء والعكس يحدث صيفا يا ليت نقدر نخلص من الفواصل وتعبها سواءا في التصميم أو التنفيذ خاصة أرضيات موقف الطائرات بالمطارات .. فهي ما تزال معضله تحتاج دوما للصيانه والاصلاح والرقابه المستمره الغاء فواصل التمدد والانكماش يكون فقط في حالة البلاطات مسبقة الاجهاد Prestress .. وغير ذلك لالالالالالا أتمنى أني وفقت في الاجابه على استفسارك تحياتي |
#82
|
|||
|
|||
اشكرك اخ ادهم على شرحك المسهب ولكن لم تجب بالتحديد عن سؤالي المتعلق بالحد الاعلى للمساحات المربعة والتي ان عرفناها نستطيع تقليل عدد فواصل التمدد والانكماش وتصميم فرشة البلاط بموجبها.
على سبيل المثال لغرض عدم الهدر في تسليح القواعد نحتاج ان نعمل خوازيق في الارض لمعرفة مدى قوتها ومن ثم بامكان المصمم الانشائي تصميم وتحديد كمية الحديد للقواعد على ضؤ نتائج تحليل التربة. المسالة هنا دراسة ظروف التربة والعمل حولها. انا برأيي وجوب دراسة ظروف واتجاه كل منطقة مفتوحة بالنسبة لاتجاه الشمال والمناطق التي تتعرض للشمس الاكثر من غيرها... موقع الارض جغرافيا عندما تكون في جنوب المملكة غير لما تكون في شرقها. لذا علينا ان ندرس والاستفادة من الظروف لتحديد وترشيد ما نحتاج اليه من فواصل. شكرا |
#83
|
|||
|
|||
سيدي الكريم
بحث جميل .. وجدير بالإهتمام .. لعلك تقوم به ودراسته كل ما عليك القيام به هو أن تدرس تأثيرات مختلف الظروف الحراريه على كل سمك من الخرسانه ومعرفة تأثيرات الحراره عليها من تمدد وانكماش طوال أيام السنه وفي مختلف الظروف ليلا ونهارا .. شمالا وجنوبا .. وتحويل هذه التأثيرات إلى أحمال ستاتيكيه .. ومعرفة أي سمك وأي مساحه هي التي تستطيع مقاومة هذه التأثيرات بحث جميل وممتع .. أنصحك بالقيام به ونحن بانتظار نتائج بحثك ودراستك مع تمنياتي لك بالتوفيق |
#84
|
|||
|
|||
العزيز أدهم
افتكرت أنت عامل بحث و حبيت استدرجك لإنزال نتائجه هنا... أعرفك ما راح تقصر. واعدك إن عزمت انا على القيام بهذا البحث في المستقبل بإدراج كل نتائجه هنا وفي هذا الموضوع بالذات. طبعا الشكر موصول الى الاخت إيتام. |
#85
|
|||
|
|||
أخي الكريم
قامت جهات هندسيه من هيئات وجمعيات ومراكز أبحاث بمثل هذه الدراسات .. واستنتجت منها قواعد ومعايير ضمن ما يسمى كود البناء أو معايير البناء وكل دوله استنتجت ما يتناسب ومناخها من متطلبات فواصل التمدد والإنكماش وبشكل لا يقيد المهندس عن البحث والتطوير .. فهي عباره عن اطار لقواعد البناء ليست ملزمة في كل تفاصيلها انما مرشده أكثر منها ملزمه لذلك .. وفي وجود مثل هذه الدراسات والأبحاث .. لا لزوم لقيامي أو قيامك بمثل هذه الدراسات والأبحاث .. فما ينقصنا فعلا هو التطبيق الجيد للموجود لدينا من قواعد وشروط للبناء أكثر من البحث عن معايير وشروط جديده .. خاصة لو كان البحث في مجال بسيط غير مؤثر على مجمل حركة البناء في بلداننا تمنياتي لك مع تحياتي وتمنياتي بعودة الأخت ايتام الينا بنتيجة بلاط حوشها |
#86
|
|||
|
|||
صباح الخير...
أشكركم كلكم على اهتمامكم... وجاري العمل على ازاله البلاط القديم و لو ان أكثره تكسر اثناء ازالته و ما سلم منه الا الشئ اليسير بس الحمدلله على كل حال... بإذن الله سيبدأ العمال بتركيب البلاط من جديد وانتظروا الصور قريبا... أدهم عندي سؤال... متى يكون المشي على البلاط المركب حديثا امن؟؟؟ المؤجر مصر يطلعنا يوم الخميس و أنا خايفه على بلاط الحوش يتأثر من المشي و نقل الأغراض وفي نفس الوقت ما حبينا نؤجل التبليط الى بعد السكن عشان ما تتبهدل الفيلا... |
#87
|
|||
|
|||
من الممكن المشي على البلاط المركب حديثا بعد مرور 24ساعه على تركيبه .. حتى قبل حشو الفواصل وحشو فواصل التمدد
لكن ما أنصح به هو تغطيته في هذه الحاله بلفائف البلاستيك ( البوليسترين ) مع الحفاظ على الاحتفاظ بالمونه مبتله بالماء لمدة 7 أيام طبعا يمكنك المشي فوقه للمشاه ونقل الأغراض .. وليس لمرور سيارات النقل مباشرة فوقه ( ثقيله جدا على البلاط ) .. اما السيارات الصغيره فيمكن مرورها فوقه بعد اسبوع من تركيبه بانتظار الصور .. أولا بأول |
#88
|
|||
|
|||
اخ ادهم
حسب معرفتي ان البوليستايرين هو الفوم او الفلين الصناعي.. ربما تقصد استخدام لفائف البوليريثين؟ polyurethane |
#89
|
|||
|
|||
أنا آسف .. فعلا لخبطت بالاسم نظرا لتشابههم واستعجالي كتابة الرد
اللفائف المقصوده هي لفائف البوليثين Polythene Sheet فلا هي بالبوليسترين .. ولا هي بالبوليوريثان .. فكلاهما من عوازل الحراره آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآسف أخ ترومان |
#90
|
|||
|
|||
وانا ايضا اسف
كنت اقصد لفائف البوليثيلين وهذا ما يتم توصيفه في مشاريعنا بطرح اغطية Polyethylene على التربة المضغوطة قبل صب الخرسانة. |