اضغط هنا للتواصل مع الاخصائية

العودة   منتديات شبكة المهندس > القسم الهندسي > استشارات هندسيه ( العمارة والديكور )

الملاحظات

استشارات هندسيه ( العمارة والديكور ) مخصص لتلقي الاسئلة و الاستفسارات و الطلبات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-12-2009, 02:40 AM
ابن الحلال ابن الحلال غير متواجد حالياً
مهندس جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 96
معدل تقييم المستوى: 16
ابن الحلال is on a distinguished road
افتراضي عاجل : إحدى فواعد المبنى سيكون فوق غطاء الخزان


حفرنا الخزان وحددناه ثم تفاجئنا بأن أحدى القواعد ستكون فوق الغطاء فوق أحد زوايا الغطا داخله من جهه مترين , ومن جهه متر ونصف


المقاول يقول سوف نضع دعم قوى عند تسليح سقف زاوية الخزان التي سيكون فوقها القاعدة مثل ماتقول مثلث يصل بين جهتي الخزان بحديد 16 ملي

وبملاحظة الاحمال على هذا العمود في السقف الهوردي أو السقف العادي للسطح لايوجد أحمال زائدة أو جسور اضافيه على هذا العمود

وبصراحه شاورت بعض المهتمين فذكروا لي بعضهم أن بيته شخصيا احد قواعدده فوق الخزان منذ 20 سنه ولم يحصل اي ضرر

وآخر ذكر لي مشروع آخر مماثل له سنوات وبدون اي ضرر .

وحبيت استانس برأيكم ومشورتكم . ورجاء الاستعجال لأننا قربنا نسلح سقف الخزان

وللعلم فقد ذكر لي مختص فكره لا أظن أن لها داعي بل قد تكون مثاليه بزيادة وهي وضع قاعدة العمود في وسط الخزان وهذا سيسبب صغر مساحة الخزان وعيب أكبر في العمارة أن احدى قواعده في وسط الخزان !!! بخلاف مالوكانت فوق الغطاء وتدفن وننسى موضوعها مو في وسط الخزان وكلما نظفنا الخزان قابلتنا هذه القاعده

الله يعطيكم العافية . لا تتاخرون فالموضوع لا يحتمل التاخير .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-12-2009, 05:34 AM
ماجد المحيميد ماجد المحيميد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الرياض
العمر: 44
المشاركات: 7,357
معدل تقييم المستوى: 0
ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold

اوسمتي

افتراضي




هلا بك

الله يكون في عونك

أخي الكريم

يفترض أن مسألة تحديد الخزان و البيارة تكون في المخطط و للأسف الشديد أن معظم أو جل المخططات أبداً لا يتم التطرق لشيء أسمه خزان أو بيارة لا من ناحية تحديد المكان أو التسليح الخاص بها إلا ما شاء الله من المخططات و هي قليلة

بالنسبة لوضع القواعد فوق الخزان فهذا أمر وارد جداً

هناك فلل قائمة من حوالي 25 سنة و الخزانات حوالي 8 م * 9 م

و الخزان بأكلمه تحت الفيلا مباشرة و هذا أمر وارد لكن يجب دراسة ذلك من قبل المهندس و يعتمد أيضاً في المخططات

و مسألة عمل القواعد في الخزان أيضاً هذا وارد

و لو تشاهد خزانات الأبراج في مكة لوجدت أن جميع خزاناتها تكون تحت البرج مباشرة و القواعد ضخمة جداً و يكون عدد منها داخل الخزان

أرشح لك أخي الكريم الرجوع للمكتب الهندسي

و الأهم من ذلك عمل الخزان بشكل يتناسب مع المساحات المتوفرة لديك في مقدمة المنزل و ليس شرطاً أن يكون الخزان بشكل مستطيل أو مربع

فعليك عمل تصميم الخزان بحيث يكفي لاستخدام المياه لمدة لا تقل عن أسبوعين لساكني المنزل مع الأخذ بعين الاعتبار التوسع المستقبلي للعائلة و هذه من أبرز ما توصي به أمانة مدينة الرياض بشكل مستمر



رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-12-2009, 07:09 AM
أدهم أدهم غير متواجد حالياً
مستشار هندسي
 
تاريخ التسجيل: May 2003
الدولة: قطري
المشاركات: 5,646
معدل تقييم المستوى: 33
أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold أدهم is a splendid one to behold
افتراضي


وضع قاعدة الفيلا فوق بلاطة سقف الخزان هو أمر مخالف لأدنى مبادئ وشروط ومتطلبات الهندسه والمنطق والسلامه للفيلا والخزان مع بعض

فالخزان بدون أدنى شك لم يتم تصميم جدرانه وقاعدته لتحمل مثل هذا الحمل والوزن .. أولا

وهنا أسأل ما هو دور قاعدة العمود في هذه الحاله ؟؟!!

لو افترضنا أنه قاعدة العمود قد تم إعادة تصميمها بحيث تكون ممتده فوق الخزان وتستند على جوانبه بدلا من وسط سقفه .. فهل جدران الخزان ( التي سينتقل اليها أوزان وأحمال سقف الخزان والعمود ) ستتحمل مثل هذا الشكل من الأوزان بحيث لا يحصل لها هبوط غير متساوي ؟؟ ثانيا

هذه مجرد عينه للأسباب التي تمنع عمل القاعده فوق سقف الخزان .. فالأسباب كثيره ومتعدده




الحل الآخر الذي تم اقتراحه لك بعمل قاعدة العمود داخل الخزان يبدو لي أقرب للمنطق وأفضل من الحل السابق .. وهنا عليك إعادة تصميم قاعدة الفيلا بحيث تكون أصغر ما يمكن
فوجود عمود وقاعدته داخل الخزان هو أفضل 100 مره من وضع القاعده فوق سقف الخزان .. مع الاحتياط بزيادة غطاء الخرسانه حول حديد التسليح بحيث لا يقل عن 10سم .. وهنا سيكون لعازل الماء دور كبير في الحفاظ على العمود وقاعدته .. وهو أمر لن يتوفر إلا عبر شركات عزل متخصصه ومضمونه

فالمسأله ليست في مجرد دفن القواعد و نسيانها ..... بل علينا أن نكون واثقين من أن القواعد سليمه وآمنه




حل آخر لو كنت مكانك سأفكر فيه .... وهو الغاء هذا العمود نهائيا .. والإستعاضه عنه بعمود أو عمودين يقوم أو يقومان بحمل الأوزان التي كانت على العمود الملغي .. بحيث تكون قواعد الأعمده الجديده بعيده قليلا عن الخزان .. وهو الحل الهندسي الأفضل والآمن والأسلم والمضمون





الحل بجعل القاعده فوق سقف الخزان ...... مرفوض مرفوض مرفوض

الحل بعمل القاعده ورقبة العمود داخل الخزان ...... مقبول وهو أضعف الإيمان

الحل بنقل العمود وقاعدته لخارج حدود الخزان ....... هو الحل المثالي والذي اوصي به

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-14-2009, 05:58 AM
ابن الحلال ابن الحلال غير متواجد حالياً
مهندس جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 96
معدل تقييم المستوى: 16
ابن الحلال is on a distinguished road
افتراضي


جزاكما الله خير

استفدت كثيرا من الخيارات التي طرحتماها وسوف اخبركم لاحقا مالذي حصل .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-14-2009, 07:03 AM
متفائل جداً متفائل جداً غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 21
معدل تقييم المستوى: 0
متفائل جداً is on a distinguished road
افتراضي


السلام عليكم
أنا لست مهندساً وللكنني أهوى البناء وفنونه وشجونه وهمومه .
أولاً : غريب جداً أن يحصل مثل هدا الخطأ .
ثانياً : ليس بالضرورة أن يكون عرض الخزان كبيراً ، فمثلاً يمكن أن يكون الخزان بطول عشرة أمتار وعرض مترين فقط أو أقل ليتناسب مع المساحة المتاحة ويبتعد عن القواعد .
ثالثاً : كون القاعدة فوق بلاطة سقف الخزان هدا أمر لا يكمن القبول به مطلقاً .
رابعاً : هناك حل بسيط أخي الكريم وهو أن تكون القاعدة تحت أرضية الخزان ، بمعنى صب القاعدة ثم البدأ بعمل الخزان ، ويكون العمود داخل الخزان ، وفي هده الحالة لن يأخد الكثير من حيز الخزان ، مع ضرورة العزل الجيــــــــــــد للعمود الدي داخل الخزان ، ودمتم بخـــــــير
.










رد مع اقتباس










إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الخزان , عاجل , غطاء , فواعد
إظهار / إخفاء الإعلانات 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:55 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. By : 4as7ab.com