السلام عليكم.










لدي سباك وكهربائي ( ممتازين جدا ) في عملهم. طلبت منهم البحث عن فني عازل مائي ممتاز في شغله مثلهم. فقدما لي فنيا ومدحوا عمله جدا. هذا الفني بعد معاينه للأسطح اقترح علي القيام بالمهمة وفقا لرؤيته الفنية المتمثلة فيما يلي:
1ـ سيتم استخدام الرولات فقط في المطابخ ودورات المياه ولن يتم استخدامها في السطوح.
2ـ في السطوح سيتم تنظيف السطح بالمكنسة ثم بكمبروسر هوائي حتى يتم تنظيف السطح جيدا وبعد ذلك يتم استخدام البيتومين الحار وليس البارد. صحيح أن البارد أسهل في إنجازه لكنه بعد أشهر يتحول إلى ما يشبه الماء بينما الحار يتميز بإغلاقه للشقوق في السطح دون أن يذوب مستقبلا.
3ـ بعد ان يتشرب السطح البيتومين الحار وتغلق المسام أو الشقوق سيتم إضافة طبقة سميكة نوعا ما من البيتومين الحار نفسه وسيتم رشها بالإسمنت الجاف ليصبح المرور فوقها سهلا دون أن يلتصق بأحذية المشاة فوق السطح.
4ـ يتم وضع العازل الحراري فوق هذه المادة البيتومينية الأسمنتية وفوق العازل الحراري يوضع الدفان ثم البلاط.
5ـ قال لي : ( إن الهدف من عدم استخدام الرولات العازلة للماء هو التوفير المادي عليك في الوقت الذي سيكون فيه عملي خاضعا للتجربة والاختبار ولو نزل قطرة ماء فلا تعطني أجرة عملي).
6ـ أفصحت له عن اعتقادي أنه لم يلجأ إلى هذه الطريقة إلا ليتخلص من تعب لصق رولات العازل ببعضها لكنه نفى ذلك وقال إنني طلبت منك استخدام البيتومين الحار بدلا من البارد ولو كنت أبحث عن الراحة في العمل لقلت لك إن البارد أفضل لأنه مريح بالنسبة لي وهذا دليل على أنني لا أبحث عن العمل المريح كما تعتقد. وأستطيع أن أقدم لك سعرين لأتعابي سعر أقل عندما تعتمد طريقتي وسعر أعلى إذا طلبت عمل لفائف البيتومين فأنا سأكسب سعرا أعلى لكن هذه رؤيتي والخيار لك.

هنا رمى الكرة في ملعبي وعندما لم أتحمل وجودها في ملعبي رميت بها إلى ملعبكم أيها الأحبة في هذا المنتدى الكبير. فما رأيكم وفقكم الله ؟.