ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold

اوسمتي

افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dreamer

المواصفات القياسية لمواضع المفاتيح و الأفياش الكهربائية

ترتفع العناصر الكهربائية عن مستوى الأرضية على النحو التالي:

أ- صندوق المفاتيح الرئيسي (الطبلون) 1.5 م

ب- مفاتيح السخانات 1.2 م

ت- الأفياش الكهربائية 30 سم

ث- أفياش التلفاز و التليفون 30 سم

ج- مفاتيح الإضاءة 1.2 م

ح- أفياش و مفاتيح المطبخ 1.4 م

- جميع الأسلاك الكهربائية تكون داخل أنابيب pvc من الدرجة 40 و الحد الأدنى لقطرها 15ملم.

- أسلاك المكيفات و أسلاك الإضاءة و أسلاك التلفاز و الأجراس تكون معزولة عن بعضها البعض.

- لا يتم استخدام الوصلات ما بين الأسلاك الا من خلال صناديق الوصل.

تحياتي

Dreamer

درايمر

كلام رائع جداً

و أتمنى من راغبي البناء الاحتفاظ بهذا الموضوع و خاصة ما اقتبسته ففيه على ما يقولون الزبدة

تنبيه هام جداً

مبدعتنا درايمر ما قصرت تطرقت إلى نقطة هامة جداً وهي :
- لا يتم استخدام الوصلات ما بين الأسلاك الا من خلال صناديق الوصل.


وهذا كلام غاية الأهمية
فجرى العرف عند الكهربائين وضع علبة في كل غرفة بمقاس 20*20 سم تسمى علبة الوصل أو تجميع الأسلاك وهذا للأسف خطاء كبير جداً
والأولى و الواجب أن يتم عمل الاسلاك مباشرة من الطبلون وعدم وضع هذه العلب البلاستيكية لتجميع الأسلاك نهائياً
حيث يتم سحب جميع الاسلاك مباشرة من الطبلون مثل المكيفات و السخانات و الأفران و الإنارة و الأفياش
بحيث نضمن عدم وجود وصلات بين الأسلاك علماً بأن هذه الطريقة تكون مكلفة و تستهلك كمية من الأسلاك و الأنابيب أو الليات التي تحتضن الاسلاك


تحياتي درايمر و دائما مبدعة











رد مع اقتباس