سيدتي
بالنسبة لبلاط السطح
أتوقع أن البلاط مركب فوق طبقة رمل ومثبت بالمونه الأسمنتيه .. مع عدم عمل فواصل تمدد ( @ 4 متر )
وما حدث للبلاط هو شيئ متوقع وطبيعي
وحيث أن البلاط على السطح .. وهناك طبقة عازل مائي أسفله .. فأرى أن يتم إعادة تحشية فواصل البلاط التي فتحت باستخدام الأسمنت الأبيض بحيث يتم تقفيل هذه الفواصل
أيضا يتم تقسيم مساحة السطح الى مساحات تقريبا ( 4 × 4 ) وعمل فواصل تمدد بها بقص البلاط ( عند الفواصل ) وعمل ما يشبه التجويف بكامل عمق البلاط فقط .. ويتم تحشيته بمعجون الفواصل ( عرض الفاصل يكون بعرض ديسك الصاروخ فقط )
معجون الفواصل من النوعيه التاليه :
- Two Part Polysulphyde Sealant
أو
- Polyurethane Sealant
وهي متوفرة لدى محلات مواد البناء الكبرى
هذا بشأن مشكلة بلاط السطح
لي عوده مع مشكلة ترويبة البورسلان