افتراضي رفع حديد الأعمدة عن الميدة للتوفير في الحديد


السلام عليكم، سؤالي يدور حول موضوع غش المقاولين.
هل هناك ضرر أذا قام المقاول بسحب حديد الأعمدة قبل الصب من 20-30 سم لكي تكون أطوال الأشاير في السقف (70-80 سم) بعد صب سقف الهردي (32 سم).
مثال:
إرتفاع سقف الدور الأرضي هو 320 سم.
قام المقاول بقص أطوال الحديد إلى 4 متر للسيخ الكامل (أي انة اصبح لدية 3 أسياخ طول 4 متر)
بعد تسليح العمود بالقطر والعدد المطلوب من الحديد تم إستلام الأعمدة من المهندس المشرف.
بعد الإستلام وقبل الصب قام المقاول بسحب الأسياخ داخل صندوق العمود للأعلى بمسافة 20-30 سم من فوق الميدة وذلك لتوفير طول لأشاير للدور الذي يلية بعد صبة سقف الهردي. أي ان الأسياخ اصبحت فوق مستوى الميدة ب 20-30 سم وليست مستدة مباشرة على الميدة.
ثم تم صب الأعمدة.
السبب وراء ذلك هو توفير للحديد من قبل المقاول بحيث أن سيخ الحديد الواحد من المصنع يوفر له 3 أسياخ بدل من أن يوفر لة 2 سيخ ويهدر الباقي.
السؤال المهم جداً هو أنة تم صب العمدان على هذه الوضعية فما هو الضرر المتوقع (انظر الصورة)










رد مع اقتباس