المواصفات القياسية لمواضع المفاتيح و الأفياش الكهربائية
ترتفع العناصر الكهربائية عن مستوى الأرضية على النحو التالي:
أ- صندوق المفاتيح الرئيسي (الطبلون) 1.5 م
ب- مفاتيح السخانات 1.2 م
ت- الأفياش الكهربائية 30 سم
ث- أفياش التلفاز و التليفون 30 سم
ج- مفاتيح الإضاءة 1.2 م
ح- أفياش و مفاتيح المطبخ 1.4 م
- جميع الأسلاك الكهربائية تكون داخل أنابيب pvc من الدرجة 40 و الحد الأدنى لقطرها 15ملم.
- أسلاك المكيفات و أسلاك الإضاءة و أسلاك التلفاز و الأجراس تكون معزولة عن بعضها البعض.
- لا يتم استخدام الوصلات ما بين الأسلاك الا من خلال صناديق الوصل.
تحياتي
Dreamer
|
درايمر
كلام رائع جداً
و أتمنى من راغبي البناء الاحتفاظ بهذا الموضوع و خاصة ما اقتبسته ففيه على ما يقولون الزبدة
تنبيه هام جداً
مبدعتنا درايمر ما قصرت تطرقت إلى نقطة هامة جداً وهي :
- لا يتم استخدام الوصلات ما بين الأسلاك الا من خلال صناديق الوصل.
وهذا كلام غاية الأهمية
فجرى العرف عند الكهربائين وضع علبة في كل غرفة بمقاس 20*20 سم تسمى علبة الوصل أو تجميع الأسلاك وهذا للأسف خطاء كبير جداً
والأولى و الواجب أن يتم عمل الاسلاك مباشرة من الطبلون وعدم وضع هذه العلب البلاستيكية لتجميع الأسلاك نهائياً
حيث يتم سحب جميع الاسلاك مباشرة من الطبلون مثل المكيفات و السخانات و الأفران و الإنارة و الأفياش
بحيث نضمن عدم وجود وصلات بين الأسلاك علماً بأن هذه الطريقة تكون مكلفة و تستهلك كمية من الأسلاك و الأنابيب أو الليات التي تحتضن الاسلاك