الأخ للبناء فنون


اسمح لي ببعض التساؤلات


أولا وكما هو واضح من الصوره أن التيوبات قد تم لحامها الى اسياخ حديد تسليح
والتيوبات المجوفه ليست عنصر انشائي يعتمد عليه خاصة لو كان سمك جدارها اقل من 3ملم فما بالك وهي مرتكزه على قضبان تعمل كمسمار يثقب التيوبات
أن ارتكاز هذه التيوبات فوق قضيب حديد محدود المساحه يعرض التيوب للاختراق بعد تركيب القرميد خاصة لو كان القرميد طينيا
ثانيا سؤالي لن يكون عن ذلك فقط ولا عن كيفية لحام هذه الاسياخ للبيمات الحديد اسفله ولن يكون عن خرق قضبان الحديد لطبقة العازل بطريقة ارتجاليه ولكن أيضا سؤالي لك عن صحة استخدام القرميد لتغطية مثل هذا السقف والذي واضح من الصور ان ميل سقفه لا يتعدى سنتمترات محدوده مما يجعل القرميد اختيارا غير مناسبا
المعروف ان القرميد المتراكب او المعشق كالقرميد الطيني يركب للاسطح التي يزيد ميلها عن 20% وأعلى لكي يمكن تصريف مياه الامطار بالجاذبيه وبسرعه دون تعريض السقف للامطار والتسريبات
وما زاد الأمر تعقيدا هو ثقب العازل بقضبان التسليح والتي ستكون أماكنها بعد فترة بسيطه عباره عن حنفيات مياه ولكن تصب داخل المبنى
كان من الاولى والافضل لزميلك ان يقوم بتركيب الواح معدنيه من الكيربي على سطح هذا المبنى خاصة وان له مرايه كورنيش تحجب رؤية نوع السقف ان كان قرميد او صاج
الحمد لله ان هذا العمل لم تقم انت بتنفيذه وانت غير مسؤول عنه ولكن لن أأيدك في نشره للمواطنين وتسويقه على انه طريقة صحيحه ونصيحه لكل من يرغب بتركيب القرميد
فهو اقل ما يقال عنه بانه يودي بداهيه واتوقع منك نشر الصحيح والدقيق من طرق هندسيه لمثل هذه الامور

وفقك الله لما هو صواب