عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 09-12-2007, 07:46 AM
علــي علــي غير متواجد حالياً
موقف اشتراكه
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 100
معدل تقييم المستوى: 0
علــي is on a distinguished road
افتراضي


شكرا لك اخي للبناء فنون على طرحك للموضوع والذي سأتناوله بصورة هندسيه بحته بعيدة عن المجاملة وذلك تحقيقا لفائدة الاعضاء والمطلعين على الموضوع من مهندسين وأصحاب مشاريع بناء
سأتناول هذه السلبيات من واقع الصور التي وضعت في موضوعك


















في هذه الصوره نرى

1- سوء توزيع ليّات الكهرباء وضخامة كمياتها وتركيزها الشديد بالقرب من أحد الأعمدة ضمن الجسر الصلب المحاذي له مما أفقد هذا الجزء مساحة كبيره ومهمه وحساسه من مساحة مقطعه خاصة مع وجود مواسير اخرى ملاصقه لهم للصرف الصحي ولمواسير التكييف السبليت !!
فكيف سيكون لهذا الجسر القدرة على تحمل اجهادات القص التي تبلغ قيمتها القصوى بالقرب من الأعمده ؟


2- ما هو أشد خطرا وأكثر تعارضا مع أبسط المبادئ الهندسيه هو وضع ماسورة الصرف الصحي وسيفون الارضيه مدفونة ضمن خرسانة السقف
في الحقيقه لا أعلم أي منطق أو مواصفات أو معايير هندسيه تصميميه أو تنفيذيه تسمح بمثل هذا الاسلوب
ما هو متعارف عليه في مثل هذه الحاله هو إما خفض مستوى أرضية السقف الذي سيكون حماما أو مطبخا مثلا بمقدار 15 - 20 سم بحيث يسمح بتركيب سيفون الارضيه ومواسير الصرف أو عمل فتحه في السقف يتم مد مواسير الصرف الصحي من خلالها راسيا الى اسفل السقف وتركيب سيفون الارضيه معلقا في السقف وتركيب مواسير الصرف منه معلقة في السقف
هذا الاسلوب في تركيب مواسير الصرف الصحي يعتبر تعديا ومخالفة فاضحه لأبسط مبادئ الهندسه من الناحيتين الإنشائيه والصحيه
فمن الناحيه الإنشائيه هو يعرض حديد الخرسانة للصدأ والتآكل والتلف فيما لو حدث أي تسريب من وصلات هذه التركيبات والتي قد تحصل أثناء مرحلة الصب دون انتباه القائمين على الصب أو قد تحدث أثناء مرحلة الاستخدام نتيجة لكسر أو خلخله لمواسير ووصلات هذه التوصيلات
ومن الناحية الصحيه وهي اكثر الامور طلبا للصيانه والاصلاح بحكم طبيعتها الاستخداميه فإن الوصول اليها بهدف صيانتها او اصلاحها او استبدالها يتطلب تكسيرا في الخرسانه المسلحه للسقف مما يعني ما يعنيه من تكاليف وازعاج وربما اضرارا يمكن تجاوزها من البدايه باتباع اساليب هندسيه صحيحه














اما في هذه الصوره فنلاحظ

1- مع عدم استخدام الواح البليوود الاسود كأرضية لشدة السقف الخشبيه واستخدام الواح الخشب الأبيض , وهذا ما أصبح من الاساليب التي عفى عليها الزمن , فلم يجري بلل هذه الألواح بالماء مباشرة قبل الصب تحسبا ومنعا لتشرب هذه الألواح الخشبية بمياه الخرسانه وبالتالي جفافها المبكر وما ينتج عنه من ضعف للخرسانه بسبب فقدها لمياه الخلط
علما أنه وحسب مشاهدتي فقد تم رش البلك بالماء ولكن ببكميات بسيطه لن تكف لبلل الخشب ولا الاحتفاظ بالماء لحين صب الخرسانه الفعلي

2- واضح جدا أن السقف المصبوب قد فقد معناه ومحتواه شكلا وموضوعا من خلال رص بلك الهوردي بشكل غير محكم وعدم تثبيته في مكانه بل وعدم تثبيت حديد تسليح الأعصاب بشكل يمنع تحرك البلك أثناء عملية الصب وامتلاء تجاويف البلك بالخرسانه خاصة مع استخدام الهزاز











1- واضح بالصورة أيضا أن حديد تسليح الجزء الصلب العلوي من السقف قد تم رصه فوق البلك مباشرة مع انه من المفترض ان يرتفع مقدار سم عن سطح البلك
وكذلك حديد الاعصاب قد تم وضعه فوق الخشب مباشرة دونما رفعه على كراسي كي يتكون لدينا الغطاء الخرساني المفروض !
أن عدم تركيب هذه الكراسي قد أتاح الفرصة للبلك كي يتحرك يمينا ويسارا منحرفا عن خطه كما هو موضح بالصورة خاصة اذا ما اعتبرنا ظروف الصب من العمال وسيرهم فوق الحديد
كما أن عدم وضع هذه الكراسي لجوانب الجسور سيؤدي الى انكشافها وتعريها بعد فك الشده الخشبيه وهو ما يؤدي الى صدأها

2- من الملاحظات الاخرى التي تعتبر مخالفة صريحة لقواعد تفصيل الحديد في الأعمده هو عدم وجود كانات للجزء المشترك بين العمود والجسور
من القواعد الاساسيه في تفصيل حديد تسليح الاعمده هو استمرار حديد تسليح الاعمده وكاناتها ضمن الاجزاء المشتركه بين الاعمده والجسور او البلاطات









هذه الصورة تبين وبشكل لا يقبل الشك أن الخرسانه تنساب الى داخل تجويفات البلك وبالتالي اختفاء التجويفات وزيادة وزن السقف وزيادة تكاليفه !!











هنا منظر بائس لحالة الخرسانه المصبوبه من ناحيتين
1- من الواضح ان صب الخرسانة قد تم في فصل الصيف الشديد الحراره وهنا واضح ان عدم ثقة القائمين على الصب كانت وراء قرارهم في صب الجسور اولا ثم البقيه المتبقيه ثانيا
فعند انسياب الخرسانه فوق الحديد العلوي تم مرور الاسمنت عليه , ولأن حديد التسليح ملتهب من درجة حرارة الشمس فقد جفف ماء الخرسانة التي مرت فوق اسياخه الملتهبه مما افقدها ماءها وبالتالي تعرضها للجفاف السريع الناتج عن ذلك مما يجعلها كالبودره العازله حول حديد التسليح أي يفقد حديد التسليح من قدرته على الالتصاق والتماسك مع الخرسانة الطازجه وهو ما يفقد الخرسانه احد اهم مقوماتها وخصائصها وهي التماسك مع حديد التسليح

2- الهزاز ضروري واساسي لهز الخرسانه والحصول على كثافة عاليه منها ولكن اي نوع من الهزازات يجب استخدامه ؟
هذا النوع الذي يعمل بالبترول جيد وقوي ولدرجة اصداره اهتزازات وارتجاجات من خلال قاعدته التي هي في الصوره ترتكز فوق حديد تسليح السقف والذي تم صب بعض اجزاءه
فمالذي سيحدث؟
ستهتز اسيخ الحديد بحيث تخلخل الخرسانه التي تحيط باسياخ الحديد وبالتالي توسيع الفراغ الحيط بكل سيخ وانعدام ما تبقى من تماسك بين الحديد والخرسانه بعدما فقد جزءا كبيرا منه بسبب جفاف مونة الخرسانه السريع عليه اضافة لظهور تشققات علويه بالخرسانه فوق كل سيخ حديد مالم يتم درعها وتسويتها بالقده وان كان ذلك لن يعالج الامر الا سطحيا فقط

كان من المفترض ان يقوم القائم على هذه الصبه بعمل كرسي عباره عن وساده من اي ماده ماصه للذبذبات والاهتزازات بحيث تمتص هذه الوساده تلك الاهتزازات وبالتالي عدم تعريض الخرسانه للتشقق والتشرخ والتوسع حول اسياخ الحديد
كما كان من الممكن استعمال هزازات لا يصدر عنها اهتزازات وهذه الهزازات تعمل بضواغط الهواء الكبرسور




ملاحظاتي ليست شخصيه او موجهه
لكني حبيت تحذير الاخوه عن اخطاء التنفيذ الشائعه والتي تتسبب في الكثير من الهدر والتسبب في ظهور مشاكل اثناء خدمة المبنى اضافة لتقصير عمره التصميمي

اسمح لي اخي للبناء فنون فقد كان ردي مخالفا لردود بقية الاخوة والاخوات ولكنها الحقيقه التي رايتها مناسبه للتحذير منها لما تشكله من ضرر للمنشأ والمبنى
اشكرك لوضعك هذه الصور التي ساعدتني كثيرا في التحذير من هذه الاخطاء
وكل عام وانتم بخير

رد مع اقتباس