صفاية المطر بجانب جدار الملحق هل من خطر ؟
 
اليوم اكتشفت خطأ آخر في موقعي وأتمنى من كافة الأعضاء والزوار عدم الوقوع في أخطائي والاستفادة من ذلك مستقبلاً فكما قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وأنا لا أحب أن يقع أحبابي في ما وقعت فيه من أخطاء كما آمل مساعدتكم في تبيان الخطورة والضرر وإمكانية التعديل .

المشكلة :

اكتشفت أن السباك هداه الله مع إن سعره غالي (13) ألف لفيلا 500م دورين قد وقع في خطأ وضع صفاية تصريف المطر بجانب جدار غرفة (ملحق) في السطح بينها وبين الجدار 10 سم فقط .
في حال وضعنا الميول تجاه الصفايه فهذا يعني تجمع المياه عند جدار الغرفة مما سيؤثر عليه أليس كذلك علما أنني صبيت سقف السطح وباقي التلييس والعزل والدفان والبلاط فهل أجعله يبعدها عن الجدار وذلك بمد ماصوره متر مع كوع فوق الصبه وأزيد الدفان للمنطقة أم أتركها كماهي ؟؟؟

هابس 07-01-2009 05:50 PM

تدارك
 
إبراءً للذمة فإن الملحق لم يكن موجود في المخطط وأخبرته برغبتي بإضافته منذ فترة في حديث عابر لكنه نسي ذلك فقد أكون اتحمل جزءً كبيراً من الخطأ الذي وقع فيه لكن كان عليه التنبه لذلك قبل الصب على أقل تقدير .

أدهم 07-01-2009 09:57 PM

الصوره يا هايس تغني عن ألف صفحه


بانتظار صور المشكله

هابس 07-02-2009 08:55 AM

تتتتت
 
سعادة المهندس أدهم الصور فعلاً تغني عن الكلام سأحاول تصوير المشكلة في قادم الأيام بعد تنظيف الموقع لإن إمكانية التصوير الآن صعبه ... بس ساعدوني في طريقة إنزالها لأني أول مره أنزل صور تحياتي

ماجد المحيميد 07-02-2009 09:22 AM



هلا بك

أخي الكريم

عادة تكون ماسورة الصفاية للسطح بعيدة عن جدار السترة بما لا يقل عن 50 إلى 80 سم

و لكن

هناك صفايات خاصة تركب القرب من الجدار تماماً

و شبك هذه الصفايات يكون على شكل حرف l و الهدف منها

لأن معظم الصفايات اللي تكون على مستوى البلاط لما يقع عليها كيس نايلون و بفعل الجذب يقوم الكيس النايلون بإغلاق الصفاية تماماً و مع وجود مياه على السطح تبقى الصفاية مغلقة

لكن في حال وجود الصفاية على شكل حرف l فلو وقع الكيس على الأرضية فتبقى الصفاية من الجنب على جدار السترة تسمح بمرور الهواء مما يجعل الكيس ينجلي عن الصفاية والماء ينزل

و لنا مواقف كثيرة شاهدناها بسبب أكياس النايلون على الصفايات


هابس 07-03-2009 07:22 AM

أبو ابراهيم
 
أستاذنا القدير والكبير ماجد ياليت تزودنا بصور كعادتك أيها المبدع لتعم الفائدة