المالكي فقط 03-17-2009 03:26 PM

هل أدفن الكابلات في التراب أم أضعها داخل ماسورة؟
 
السلام عليكم.
سؤالي عن الكابلات الممتدة من العدادات إلى الطبالين الداخلية أو علبة المفاتيح الخاصة بكل وحدة سكنية داخل العمارة. هناك من يفضل تمديدها داخل ماسورة حتى لو تم الاحتياج إلى تبديلها مستقبلا لأي سبب فيكفي سحب التالف وتمديد البديل داخل الماسورة دون اللجوء إلى تكسير البلاط أو الرخام والأرضيات. بينما يفضل البعض الآخر ومنهم الكهربائي الذي أتعاقد معه أن يتم دفنها في التراب مباشرة بحجة أن الماسورة ستحتوي على الهواء والحرارة أما التراب فهو يشكل لها حماية كما يقول. فأيهما الأفضل هندسيا ؟ شكرا لكم

خالد فارس 03-17-2009 06:01 PM

وعليكم السلام ورحمة الله
أخي أكيد مقاول الكهرباء راح يدور على العمل الأسهل بالنسبة له وهو الدفان مباشرة أنصحك أخي بمد الكابل داخل ماسورة من البلاستك الابيض واترك عنك خزعبلات المقاول الكهربائي .

المالكي فقط 03-17-2009 07:52 PM

أخي الكريم خالد فارس.. شكرا جزيلا لك. هل رأيك هذا مبني على أسس هندسية أم أنه رأي شخصي ؟ مجرد سؤال يساعد على اتخاذ القرار الأفضل. أكرر شكري لك أخي الكريم.

ماجد المحيميد 03-18-2009 06:29 AM



هلا بك

تمديدات كيابل الكهرباء

من المفترض أن تكون عبر مواسير بي في سي مقاس 75 ملم لونها رمادي و تكون سماكتها بحدود 3.2 ملم و هي مخصصة للكهرباء و منها عدة مقاسات و عادة مقاس 75 ملم يستخدم في الفلل السكنية و يمر الكيبل من خلاله

و الأصل في تأسيس هذه المواسير يكون قبل صب الميدة و عادة يتم التأسيس من الميدة بشكل مباشر إلى مكان الطبلون

و تكون المواسير بمعدل ماسورة واحدة لكل طبلون مع وضع لي أحمر مقاس 23 ملم لتمرير كيبل النحاس الخاص بالتأريض

و من أسفل الميدة يتم تركيب كوع كهرباء (كوع فاتح) 75 ملم بأتجاه قاطع الكهرباء بالحوش و بعد الانتهاء من صب الميدة و قبل دفن الميدة يقوم الكهربائي بتوصيل مواسير 75 ملم من الكوع الفاتح اللي طالع من الميدة إلى أن يوصل هذه المواسير خارج الميدة بالحوش

و عند التشطيب و قبل عمل صبة النظافة للحوش يتم تمديد الكيبل من القاطع الموجود بالحوش إلى الطبلونات داخل المنزل و يتم تمرير الكيبل بالحوش أيضاً بمواسير 75 ملم



المالكي فقط 03-18-2009 11:38 AM

ألف شكر أخي الكريم للبناء فنون. أنار الله طريقك في الدنيا والآخرة.

طالما أنني لم أقم بهذه الأمور التأسيسية التي ذكرت هل أستغني عن هذه المواسير كليا وأقبل باقتراح الكهربائي أم أن هناك طريقة يمكن من خلالها إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟