ماجد المحيميد 04-23-2009 10:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نقية الروح (المشاركة 930477)
صحيح
طلعت امتداد دورة مياه


طيب

مواسير الهوايات لكل دورة مياه

هل هي واحدة أم اثنتين ؟؟؟


نقية الروح 04-23-2009 10:26 PM

واحـــــده

ماجد المحيميد 04-23-2009 11:06 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نقية الروح (المشاركة 930483)
واحـــــده



هلا بك

توقعت أن عندكم ماسورتين تصريف لكل دورة مياه

على كل حال

استحداث ماسورة أو اثنتين أمر ضروري لتصريف السيل

و الأفضل أن تكون بالخلف و تكون لاصقة للمبنى

طبعاً حتكون مكشوفة و مشوهة الشكل

يتم عمل حديد على هذه الماسورة على شكل نصف دائرة

و يتم تغطيته بشبك حديد بقلاوة و بعد ذلك يتم عمل الطرطشة له و لياسته

و بهذا تكون المواسير اختفت و طلع معنا شكل نصف دائري كحلية يعتقد أنها متعمدة


نقية الروح 04-24-2009 10:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للبناء فنون (المشاركة 930495)

هلا بك

توقعت أن عندكم ماسورتين تصريف لكل دورة مياه

على كل حال

استحداث ماسورة أو اثنتين أمر ضروري لتصريف السيل

و الأفضل أن تكون بالخلف و تكون لاصقة للمبنى

طبعاً حتكون مكشوفة و مشوهة الشكل

يتم عمل حديد على هذه الماسورة على شكل نصف دائرة

و يتم تغطيته بشبك حديد بقلاوة و بعد ذلك يتم عمل الطرطشة له و لياسته

و بهذا تكون المواسير اختفت و طلع معنا شكل نصف دائري كحلية يعتقد أنها متعمدة

الله يجزاك خير

نقية الروح 04-24-2009 10:53 PM

للتذكير ...

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نقية الروح (المشاركة 930469)
سؤال إضافي نسيته !!

اقترح السباك أن تمدد نقطة التصريف الجديدة بعد وضع وصلة حرف y إلى عمود هواء ( ما ادري اذا له اسم ثاني ) موجود بالقرب من النقطة


هل يوجد سلبيات في هالطريقة ؟؟



ماجد المحيميد 04-25-2009 06:47 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نقية الروح (المشاركة 930812)
للتذكير ...




هلا بك

إذا تم عمل كوع من ماسورة التهوية لاجل تصريف مياه الأمطار

فهذا يعني أن تصريف المطر سيتجه إلى البيارة مع تصريف الحمام و هذا خطاء و له سلبيات كبيرة

نقية الروح 04-25-2009 11:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للبناء فنون (المشاركة 930897)
هلا بك


إذا تم عمل كوع من ماسورة التهوية لاجل تصريف مياه الأمطار


فهذا يعني أن تصريف المطر سيتجه إلى البيارة مع تصريف الحمام و هذا خطاء و له سلبيات كبيرة


اشكرك على الرد
لكن ايش هي السلبيات ؟؟

أدهم 04-26-2009 01:59 AM

سيدتي الكريمه


الجمع بين ( مواسير تهوية الحمامات ) و ( مواسير تهوية مصارف المطر ) غير ممكن من الناحية العمليه إلا بمد خط من أعلى مستوى أرضية الحمامات نحو ماسورة تهوية صرف السطح فوق مستوى السطح

نظرا لأن تحت هذا المستوى لكلا الماسورتين تكونان مواسير صرف وليس مواسير تهويه




http://www.almuhands.org/forum/imgca...uhands.org.jpg




مواسير صرف الحمامات بالأحمر

مواسير صرف مياه المطر بالأزرق


الجزء الذي يكون أعلى نقطة تصريف لأي خط يكون تهويه( جاف تماما ولا يدخله ماء ) .. والجزء الأسفل الذي يتعرض لتدفق الماء فيه يكون ماسورة صرف ( يكون الجزء المبلل )




لو مدينا ماسورة تهوية الحمامات الى أسفل فتحة صرف المطر .. فستنساب مياه المطر اليها .. وقد تدخل داخل الحمام

لو مدينا ماسورة صرف السطح الى ماسورة تهوية الحمامات .. فهنا ماسورة التهويه ستتحول الى ماسورة صرف لمياه المطر .. وستتحول مياه المطر الى البياره بدلا من الحوش .. وهذا سيؤدي الى امتلائها بسرعه أثناء هطول الأمطار



باختصار

لكل من الحمامات مواسير تهويتها المستقله .. ولمصارف مياه الأمطار أيضا مواسير تهويتها المستقله

مياه الأمطار لا تصرف نهائيا للبياره ( خزان الصرف الصحي ) كي لا يمتلأ بمياه الأمطار

المواسير وهي على الجدار الخارجي يتم إخفائها بغطاء قابل للفك .. ولا يتم إغلاقها لا ببلك ولا بغيره .. هناك مناور تركب لها أغطيه قابله للفك .. وهناك أغطيه من الفايبرجلاس قابله للفك والتركيب بحيث تحيط بالمواسير وتخفيها

الاخفاء هنا ليس فقط كشكل وديكور .. وإنما حماية لمادة المواسير من التأثر بأشعة الشمس ( الأشعه الفوق بنفسجيه ) .. نظرا لكونها مادة بلاستيكيه .. تتحول بأشعة الشمس إلى ماده هشه قصفه تتكسر بكل سهوله

وأنصحك وبرغم إخفاءها داخل أغطيه بأن يتم طلاء هذه المواسير بنفس طلاء الفيلا الخارجيه



موضوع إخفاء المواسير على الجدر موضوع سهل .. لا تشغلي بالك فيه حاليا .. وسأوافيكي بحلول مفصله وعمليه ورائعه لها

أهم شيئ الان ان يقوم السباك بتنفيذ مواسير التهويه

ولا تنسي مقاس المواسير





الله يحفظك ويسهل دروبك

لك خالص تحياتي سيدتي القديره

ماجد المحيميد 04-26-2009 05:27 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نقية الروح (المشاركة 931137)
اشكرك على الرد
لكن ايش هي السلبيات ؟؟

هلا بك

السلبيات من عمل نقاط تصريف السيل و ذلك بتوصيلها مع مواسير الهوايات لدورات المياه أو المطابخ
أولاً عند هطول الأمطار ستتجه مياه الأمطار إلى البيارة و ستمتلئ البيارة بأسرع وقت ممكن
أيضاً عند نزول مياه الأمطار و عندما تكون بكيمات طيبة فإنها ستدخل إلى الحمامات التي تمتد منها هذه الهوايات

الشيء الأهم
في بعض المشاريع و عند توفر شبكة صرف صحي عامة يقومون بتوصيل مياه الأمطار إلى شبكة الصرف الصحي و قد صدر بذلك توجهيات تحظر بل تحرم ذلك متوجة بتوجيهات سامية

كما أسلفت لك الحل الوحيد هو عمل مواسير من الخلف و تغطيتها بواسطة شبك حديد بقلاوة ومن ثم لياستها و ستكون جزء من الجدار الخارجي

نقية الروح 04-26-2009 11:28 AM

مهندس أدهم
الله يجزاك خير
ماقصرت الله يعطيك العافية

سأنقل هالمعلومات بإذن الله

للمعلومية الحمد لله المخطط شملته شبكة الصرف الصحي ( المجاري )

أكرر شكري وتقديري لردك المفصل الواضح


الساعة الآن 02:44 AM.