مشاهدة النسخة كاملة : هل نقوم بتكسير كراسي الحمامات؟


المالكي فقط
04-20-2009, 07:58 PM
السلام عليكم
تم تركيب كراسي الحمامات في العمارة المكونة من دورين وملحق وتم تبليط الدور الأول والثاني وكانت كراسي الحمامات ( العربي ) على مستوى واحد مع البلاط في أرضيات الحمامات وأرضيات الدور كله. في الملحق قبل أن يبدأ المبلطون في التبليط قالوا إن هناك انخفاض في كراسي الحمامات في هذا الدور قدره حوالي 4 سم ولا يمكن لنا أن نخفف من الدفنية بهذا المقدار لوجود مواسير تحكم ارتفاع الدفنية لكننا سنحاول قدر المستطاع تخفيف الانخفاض وعندما نصل بالتبليط من الغرف الرئيسية والممرات إلى دورات المياه فسيتضح المقدار الحقيقي للانخفاض فإن كان يسيرا فلا بأس وإلا فقد تحتاج إلى اللجوء إلى تكسير الكراسي ورفعها قليلا. السباك بدوره يحاول تبرير الوضع بأنه أخذ المقاس بطريقة صحيحة بدليل أنه لم يتم تسجيل أي مشكلة في الأدوار السفلى. فهل تقع المسئولية في هذه الحالة على السباك؟ ثم كيف يمكن التصرف في هذه الحالة؟ ولو افترضنا أننا لجأنا إلى استبدال الكراسي فكيف يمكن رفعها بعد أن تم قص الماسورة التي يركب عليها الكرسي لتتلاءم مع المقاس القديم؟ إذ أنه ستصبح الماسورة قصيرة في حالة ترفيع الكرسي ؟ كيف ترون الحل جزاكم الله خيرا؟

ماجد المحيميد
04-21-2009, 08:54 AM
هلا بك

أطلب من المبلط عمل البلاط للأرضيات الخاصة بالغرف والصالات و قدر الاستطاعة أنه يتلافى هذه الـ 4 سم إلى أن يصل إلى دورات المياه

بعد ذلك إذا كانت دورات المياه كبيرة فيمكنك تلافي هذه المسافة 4 سم بعمل ميول معقول يتوافق مع مساحة الحمام

المالكي فقط
04-21-2009, 11:07 AM
ألف شكر أخي الكريم. بالفعل كان هذا هو رأي المبلط الذي قال إنه سيحاول التقليل من مستوى هذا الانخفاض قدر المستطاع. اليوم إن شاء الله ستتضح الصورة أكثر. شكرا جزيلا لك.

وائل سيف النصر
04-21-2009, 11:37 AM
اخى المالكى حفظك الله ارى ان مشكلتك الحقيقة ومشاكل باقى الاخوة المتشابهه تكمن فى عدم وجود مشرف متخصص على اعمال البناء فلو كان المبلط غلط برفع الارضية عن المنسوب المناسب لها وعلى مايبدو ان ذلك ما حدث فى ان كمية الدفان التى رفعها لاعلى كمية كبيرة وتم فردها فلايمكن ردها مره اخرى
بدليل ان كراسى الحمامات جائت منخفضة فلا يمكن ان تكون كراسى الحمامات منخفضة وتكون هناك مواسير مرتفعة كما ذكر
اخى الحبيب المشرف المتخصص بيعمل حاجة اسمها شرب من البداية والشرب هو تحديد مكان الارضية قبل الدفان ومن هدا التحديد الكل يقوم باعماله واحترام هدا المنسوب الدى اعطاه المتخصص السباك ينزل عنه وبيعمل حسابة جيدا فى سمك الرمل والاسمنت والدفان والبلاط ومن هدا المنسوب تحدد ارتفاعات فيش الكهرباء عن الارض بمقياس واحد من 30 الى 40سم ومنه يحدد ارتفاع البانيو 45سم ومنه يحدد ارتفاع الحوض 80 سم ومنه تحدد ارتفاعات مفاتيح الكهرباء وصرف الغسالة الفول اوتوماتيك وهكذا
الاخوة كلهم يحبون ان يوفرو ثمن المشرف فيدفعو اكثر بكثير من راحتهم ووقتهم ويخسرون من مالهم اكثر مما كان يجب دفعة لمشرف متخصص يتحمل المسئولية
اخى اسف لو كنت كلمتك بطريقة لم تروقك . وبالرجوع لسؤالك ثانية فانى
ارى انك تنظر اولا للدفان ان كان مناسب ارتفاعة ولا يمثل عبئا وحملا زائدا على السقف يعنى يكون بحد اقصى الدفان والرمل والمونة الاسمنتية والبلاط ارتفاعها 10 سم
ففى هدا الحالة لا باس ان المبلط يعمل شغله عادى على انك تقوم بتكسير الكراسى او فكها من جديد ورفعها ممكن 2سم فقط او حسب الطلب لانى لا احبز الميل فى الارضيات فى الغرف لان ميل الارضيات والتى يكون فوقها الاثاث يجعل الاثاث فى وضع مائل والاصل فى الهندسة والارضيات هى الميزان حتى فى دورات المياه مافيش حاجة اسمها ميل
انا عارف ان كل الناس بيعملو ميل لكن انا اتحدث عن الشغل الصحيح
وفقك الله اخى وبارك الله لك فى بناءك وملئة خيرا ورزقا كثيرا
وائل سيف النصر

المالكي فقط
04-21-2009, 07:40 PM
ألف شكر أخي الكريم وائل سيف النصر.. بالعكس أنا سعيد جدا بكل كلمة تقولها حتى لو لم ترُق لي فنحن نسأل ويجب أن نتحمل الإجابة مهما كانت قاسية. صدقني من يقوم بالبناء فلا بد أن يفوته أشياء كثيرة لم تكن موجودة في قاموس تجاربه أصلا. من ذلك أنه لم يخطر ببالي أن هناك مشرف يتولى الإشراف على كل صغيرة وكبيرة في العمارة وإنما أعلم أن هناك مهندسا يتولى استلام حديد الأسطح أو الأعمدة أو ما شابه وقد استعنت بمثل هذا. عموما فإن الشرب الذي أشرت إليه قد قام السباك نفسه بوضعه بصفته قد قام بتركيب الكراسي قبل التبليط والمبلط سار على نفس الشرب. لكن المفاجأة أن بعض مواسير التغذية المائية ـ وليست مواسير التصريف ـ كانت مرتفعة نوعا ما. وقد اكتشفها المبلط قبل أن يضع ولا بلاطة واحدة وبالتالي فقد كان يجب عليه أن يغطي بالدفان هذه المواسير حتما. وقد حاول أن يتدرج في سرقة ميول بسيط يكسر من حدة الأربعة سنتيمتر لكنه أخبرني اليوم أنه لم يتمكن من اختلاس هذا الميول ولا حتى بنسبة واحد سنتيمتر ولذلك فإن المشكلة لم يتم حلها حتى الآن. ليس لدي مانع في استبدال الكراسي لكن الماسورة التي يتم تثبيت الكراسي عليها أعتقد أنها ستصبح قصيرة بمقدار المسافة المطلوب رفعها. فهل يمكن زيادة هذه الماسورة عن طريق لحام ماسورة أخرى بها أم كيف ترون الحل الأمثل بارك الله فيكم؟ أكرر شكري لكم.

وائل سيف النصر
04-21-2009, 08:49 PM
اخى المالكى انا وضحتلك رايى بالصباح قلت لك مهم جدا الا يزيد سمك الدفان +المونة المستخدمة فى التركيب ايا كانت ان كانت هناك فورمة من الاسمنت والرمل ويتم تركيب البلاط عليها باكولا او ان كان التركيب مباشر
+سمك البلاط كلهم مجموعين لا يجب ان يزيدوا عن 10 سم
فلو رايت انهم كانوا يجب ان يزيدوا بسسب دفن المواسير فيجب فك المواسير وتنزيلها تحت المنسوب او الشرب
ايضا الغريب جدا انك عامل مواسير تغذية المياه مدفونة فى الارض
ولو اعرف كده كنت قولتلك كان لازم تعمل دكت ليهم من ماسورة مثل مواسير الصرف علشان لو حبيت تغيرها او حصل فيها عطل لا قدر الله
اما عن سؤالك الاخير اخى الفاضل
السباك هو اللى يقدر يجاوبك مش فقط كده المفروض يتحمل الفك والتركيب من حسابة
ليه باقولك هو يجاوبك لان ممكن الكرسى القديم يكون داخل فى الماسورة مقدار الاربعة سم المطلوبة كمان ينفع التوصيل وممكن يحاول السباك يفك الماسورة اللى راكب فيها الكرسى من مصدرها ويلحم واحده اخرى اكبر منها باربعة سم
يعنى فى اكتر من حل حسب الواقع اللى السباك هيشوفه المهم لازم تحملة المسئولية لك اطيب تمنياتى بالتوفيق
اخوك وائل سيف النصر

المالكي فقط
04-22-2009, 05:24 AM
ألف شكر يا باشا جاري معالجة الموضوع.

وائل سيف النصر
04-22-2009, 03:45 PM
اخى المالكى دمت بكل خير
نتمنى اننا نسمع عنك دايما كل خير وطمنا دايما وياريت لو عندك خطوات باقية انك تسال قبل المشكلة
طبعا انت عندك بعد السباكة اللياسة وعندك الجبس وتركيب السيراميك
يعنى لسة عندك حاجات كتير نتمنى تسال قبلها وتحت امرك
وائل سيف النصر

المالكي فقط
04-22-2009, 07:46 PM
ألف شكر يا باشا وذا من طيب معدنك وفقك الله.
الحمد لله خلصنا كثير من الأشياء اللي ذكرت اللياسة خلاص والجبس خلاص والسيراميك كله ما باقي إلا تركيب أرضيات الممرات وعتبات الدرج وباقي الحوش وباقي أرضيات دورات المياه في الملحق فقط الذي فيه مشكلة انخفاض مستوى الكراسي والباقي ولله الحمد انتهينا منه وليس فيه مشكلة على ما يبدو. كذلك الأبواب والشبابيك سيتم البدء في تركيب بعضها يوم غد إن شاء الله وباقي الدربزان الذي أنوي تركيبه بعد تركيب عتبات الدرج فهل هذا صحيح أم أن التركيب قبل العتبات ؟
كنت تستغرب أن لدي مواسير تغذية مياه تحت البلاط وأقول لك نعم هذا في السطح الأمامي للملحق حيث التمديدات العامة من الخزانات العلوية وتم فوقها تبليط السطح. كان هناك ماسورة مرتفعة قليلا ولم يبلغ عنها المبلط إلا بعد أن قام بتبليط السطح ونحن نريد أن يكون منسوب السطح مساويا لمنسوب الغرف في الداخل ومن هنا جاءت الإشكالية.
أكرر شكري الجزيل لك أخي الكريم.