استشارات هندسيه ( العمارة والديكور ) مخصص لتلقي الاسئلة و الاستفسارات و الطلبات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
ممكن اغير بلك العزل للدور الاول عن الارضي
اخواني بدات البناء للدور الارضي واستخدمت البلك المعزول بالفلين الازرق علما بان الميده والاعمده 20 سم وبعد البحث في منتداكم واستشاراتكم وجدت انه لايعطي العزل الجيد مقارنة ببناء جدارين محشوه بعازل صخري فهل بامكاني ان اتداركه في الدور الاول والملحق ببناء جدارين بعازل صخري لاني من سكان الخبر وفي الصيف الحراره عاليه جدا ارجو مساعدتي برايكم
|
#2
|
|||
|
|||
[align=center]الأخت غلا
نعم يمكنك ذلك .... وعن كيفية ذلك أرجو منك بيان ما يلي : 1- هل تم بناء جدران الدور الارضي أولا ثم تم صب الأعمده ؟؟ 2- إهل تم صب سقف الدور الارضي وجسوره ؟؟ بعد توضيحك للبيانات التي طلبتها أعلاه .... سأوافيكي بكيفية تنفيذ جدران مزدوجه للدور الأول بانتظارك[/align] |
#3
|
|||
|
|||
اختي ام الخير اشكرك على تجاوبك معي وانا توني صابة ميدة الدور الارضي امس والعمل جاري لصبة النظافة ومن ثم الاعمدة
|
#4
|
|||
|
|||
[align=center]لو لم تصبي الميده لكان من السهل عمل نظام العزل الحراري بين جدارين بكل سهوله .. لكن الآن يحتاج لعمل ميده بسمك 20سم وعرض 35سم فوق الميده الحاليه وهذا سيؤدي الى رفع منسوب ارضية الدور الارضي بمقدار 20سم ويمكن الغاء هذا الرفع أيضا
هذا الحل برأيي هو أفضل الحلول حيث ستكون جدران الفيلا من الخارج على مستوى واحد لو عندك استعداد لهذا الحل مع عمل متطلباته .. فسوف أقوم بشرحها لك اما لو كنت ترغبي فقط بعم الجدار المزدوج للدور الاول .. فأمره سهل جدا .. وسأوافيكي بمتطلباته بانتظار اختيارك وقرارك بالمناسبه .. انا اخوكي مدينة الخير[/align] |
#5
|
|||
|
|||
شكرا اخوي مدينة الخير وانا اسفه لعدم كتابة لقبك بالشكل الصحيح رغبتي في الدور الاول لانه الاهم وغرف النوم فيه ومواجه للحراره بشكل اكبر من الدور الارضي ونحتاج لمشورتك وخبرتك جعلها الله في موازين حسناتك
|
#6
|
|||
|
|||
[align=center]رأيي وتوصيتي هو عزل الدورين بنفس الطريقه والاسلوب ( الجدار المزدوج )
والقرار لك[/align] |
#7
|
|||
|
|||
اخوي مدينة الخير انا فكرت اصغر اعمدة الدور الاول واضعها 15سم وابني بلك على الاعمده من الخارج بلك 15 ومن الداخل صوف صخري ضغط 120 5سم وبلك داخلي 15سم محتاج رايك ومشورتك لان الدور الارضي محوط باسوار وجيران من جهة الغرب والشمال
|
#8
|
|||
|
|||
[align=center]من حيث المبدأ .. لا يمكن تصغير العمود بجيث يكون عرضه 15سم
اقل عرض للعمود هو 20 سم تابعي موضوعك وستجدي تفاصيل الحل بإذن الله[/align] |
#9
|
|||
|
|||
كل الشكر والتقدير لأم الخير ههههههههه دعابة
الله يعطيك العافيه على المجهود الطيب الي تبذلة
__________________
دعاء قضاء الدين (اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال) ( اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ) |
#10
|
|||
|
|||
[align=center]ما هو موقفك من تصغير الاعمده اخت غلا ؟؟
لا زلت بانتظار تاكيدك[/align] |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|